一个钢板仓的混凝土框架结构基础,拆模之后惊呆了,详见图片。大家知道该怎么修补或加强吗?还有救没了?

一个钢板仓的混凝土框架结构基础,拆模之后惊呆了,详见图片。
大家知道该怎么修补或加强吗?还有救没了?

20150618_160804.jpeg


20150618_160912.jpeg


20150618_160938.jpeg


20150618_162009.jpeg


20150618_162020.jpeg


20150618_162025.jpeg

免费打赏
zzyzdzz
2015年06月23日 12:54:20
2楼
拆掉重做还比较省事
回复
iwy06
2015年06月30日 09:29:06
3楼
保护层不够,绑扎点过小。打掉重浇
回复
james210
2015年07月08日 11:35:58
4楼
个人觉得支模灌浆就可,没什么问题
回复
瀚擎
2015年07月08日 13:52:06
5楼
混凝土浇筑不实,,钢筋有锈蚀。先将本构件支承,防止变形。将混凝土表面处理,凿毛,刷隔离剂,重新支模灌浆。
回复
月涌
2015年07月08日 15:51:40
6楼
能打掉还是重打掉做吧。主要原因,一是钢筋内砼清理不方便;二是平层缺砼,重浇筑砼后会产生横向施工缝,受力梁的大忌。
回复
德建土木
2015年07月11日 20:26:02
7楼
呵呵,受教了,这个问题,二话不说大点重做
回复
zhaiyuanbo1999
2015年07月14日 15:20:24
9楼
见识了:L:L:L:L
回复
shixingshangjiang
2015年07月15日 14:25:09
10楼
见识了见识了见识了
回复
嬉子湖放牛郎
2015年07月24日 15:50:08
11楼
这个没啥大不了的问题,首先卸载,然后凿除酥松混凝土,要剔除干净。支好模板,混凝土保持24小时湿润。
用高一标号的细石膨胀混凝土浇筑,养护。拆模收工