一个钢板仓的混凝土框架结构基础,拆模之后惊呆了,详见图片。大家知道该怎么修补或加强吗?还有救没了?
一个钢板仓的混凝土框架结构基础,拆模之后惊呆了,详见图片。
大家知道该怎么修补或加强吗?还有救没了?
2楼
拆掉重做还比较省事
回复
3楼
保护层不够,绑扎点过小。打掉重浇
回复
4楼
个人觉得支模灌浆就可,没什么问题
回复
5楼
混凝土浇筑不实,,钢筋有锈蚀。先将本构件支承,防止变形。将混凝土表面处理,凿毛,刷隔离剂,重新支模灌浆。
回复
6楼
能打掉还是重打掉做吧。主要原因,一是钢筋内砼清理不方便;二是平层缺砼,重浇筑砼后会产生横向施工缝,受力梁的大忌。
回复
7楼
呵呵,受教了,这个问题,二话不说大点重做
回复
9楼
见识了:L:L:L:L
回复
10楼
见识了见识了见识了
回复
11楼
这个没啥大不了的问题,首先卸载,然后凿除酥松混凝土,要剔除干净。支好模板,混凝土保持24小时湿润。
用高一标号的细石膨胀混凝土浇筑,养护。拆模收工
回复
12楼
学习了,很好的资料