做不做接地极
god_young001
god_young001 Lv.12
2015年06月19日 10:06:25
只看楼主

本帖最后由 高天问 于 2015-6-19 10:07 编辑 菜鸟请教各位前辈 如图新建的地下室需不需要做接地极 主要用作餐厅和厨房 电源引自原建筑 还想问一下没有防雷的话接地极的主要作用是什么 是否新建的建筑都要做接地极 可以用3L+N+PE的进线而不做接地极么

本帖最后由 高天问 于 2015-6-19 10:07 编辑

菜鸟请教各位前辈 如图新建的地下室需不需要做接地极 主要用作餐厅和厨房 电源引自原建筑 还想问一下没有防雷的话接地极的主要作用是什么 是否新建的建筑都要做接地极 可以用3L+N+PE的进线而不做接地极么

未命名1.jpg

免费打赏
fitman
2015年06月19日 10:12:27
2楼
原建筑的基础就是自然接地体(极),这是客观存在的,不管你是否做防雷,电力系统的接地还是要存在的。
至于你新建部从配电使用原来的PE线,就是接地了。但如果要做局部等电位(浴室、机房等),就要从接地体中引出导体来重复接地(PE线)。
回复
god_young001
2015年06月19日 10:18:46
3楼
fitman 发表于 2015-6-19 10:12 原建筑的基础就是自然接地体(极),这是客观存在的,不管你是否做防雷,电力系统的接地还是要存在的。至 …非常感谢指教 小弟还有个疑问想请教前辈 比如有的小门卫没有防雷但是做了人工接地极 想问一下人工接地的目的只是为了提供接地线还是有其他原因 用3L+N+PE的进线不做接地极可以么
回复
fitman
2015年06月19日 10:27:00
4楼
高天问 发表于 2015-6-19 10:18 非常感谢指教 小弟还有个疑问想请教前辈 比如有的小门卫没有防雷但是做了人工接地极 想问一下人工接地的目 …理论上电源进入建筑物时应把PE或(PEN)重复接地。如果门卫室有建筑的,可从基础引出端子来实现接地,没有的话就只好做一个人工接地极了。目的是防电击。
回复
god_young001
2015年06月19日 10:37:12
5楼
fitman 发表于 2015-6-19 10:27 理论上电源进入建筑物时应把PE或(PEN)重复接地。如果门卫室有建筑的,可从基础引出端子来实现接地,没有 …多谢指教~