【匡迪改造案例分析】——苏州吴江太阳湖大花园地源热泵系统改造
●别墅简介:
太阳湖大花园位于西上海淀山湖国家AAAA级风景区大观园旁。通过小区道路的合理组织,休闲设施的精心安排,提供自然、舒适的居住环境。社区主流健康向上,社区风气良好,邻里关系和谐。项目以实用、舒适、分区合理为整体规划原则,户型选择丰富,居住实用率高。
太阳湖大花园别墅小区风景
业主的烦恼:
业主看好太阳湖大花园的位置和环境,几年前在太阳湖大花园置业。别墅作为度假使用,偶尔来住,由于业主常年生活在上海,由于工作忙碌,前期并没有花心思选择地源热泵公司,装修完来验收,才发现尤其是机房部分,做的很不合心意。花园一花一景都是精心挑选布置过的,机房混乱的场景显得很不搭调,女主人特意在机房四角种植了攀滕植物,希望植物生长旺盛后能遮挡机房。
装修2年左右,空调制冷效果不好,地源热泵主机老是出故障,原工程公司多次维修故障没有彻底解决,且机房中不少组件已经锈蚀。业主到隔壁朋友家看到匡迪做的地源热泵机房非常喜欢,联系到匡迪做地源热泵系统改造工程。
匡迪改造工程概括:
机房:经匡迪技术人员检测后,业主认可情况下,除保留原中央吸尘主机外,美国怡口前置过滤器更换电源、净水机保养,其他设备及材料全部更换,并重新设计机房系统施工。
改造工程周期:
技术人员初次上门看现场时间:2013年10月13日下午,工程改造完工时间:2013年11月23日。
以下以图文还原改造前后现场
一、机房设计不合理
太阳湖大花园地源热泵机房改造前
太阳湖大花园地源热泵机房改造前
改造前状况:原地源热泵公司建议业主,由于设备工作期间需要散热,机房需要有充分考虑透气性。
问题症结:原机房的设计,顾此失彼,虽然考虑到设备的需要散热的空间,但是没有考虑到机房另一项重要的职能:保护设备免受日晒风吹,延迟设备使用年限。结果造成设备受自然环境影响,出现设备、材料的锈蚀。
匡迪改造方案:
(1)在原有机房的基础上,机房防腐木三面增加玻璃墙,墙面与顶部之间留有约10公分的间隙散热;
(2)机房增加门,平时可将机房关上;
(3)地源热泵系统重新规划,建议业主做地面铺上地砖,方便日常清洁。
太阳湖大花园地源热泵机房匡迪改造后
太阳湖大花园地源热泵机房匡迪改造后
二、地源热泵主机频繁出故障,机房噪音较大,保温不到位。
改造前状况:地源热泵主机频繁出现故障,地暖不热,尤其夏天开空调时,冷凝水全部回灌到客厅,客厅地面都打湿了。
原机房主机直接放置在地面上
问题症结:
(1)地源热泵主机直接放置在地面上,下雨或潮湿季节容易使主机锈蚀;
(2)主机与地面之间未放置防震垫,在主机运行工作时,噪音大;
匡迪改造方案:
地源热泵主机选用特灵HWWD25,该主机内置2个压缩机,在同开率不高的情况下,主机工作时只需启用一台压缩机运行,使用更节能。
(1) 制作槽钢机架,将主机与室内侧循环泵、地源侧循环泵都放置在机架上,放置地面受潮造成设备锈蚀;
(2) 地源热泵主机与槽钢机架、循环泵与槽钢机架、槽钢机架与地面三处位置均安装橡皮防震垫,降低主机及循环泵工作时的噪音。
循环泵固定在钢架上。
三、关键配件的配置
改造前状况:
(1) 膨胀水箱应该配2个,只配了一个;
(2) 地源热泵供回水管道上应分别配置温度表,检测供回水温度;
图为匡迪施工人员对机房拆除过程(机房内只有一个膨胀水箱)
匡迪改造方案:
(1) 安装地源侧、用户侧膨胀水箱
(2) 增加地源热泵供回水管道上应分别配置温度表
另一个膨胀水箱这个角度看,被地源热泵主机遮挡了,下图单独拍摄一角
膨胀水箱
四、热水水箱选配及热水即开即热系统
改造前状况:水箱的保温性能较低;
匡迪改造方案:
(1)水箱选用湖北东贝保温水箱,东贝水箱的突出优势有2点:食品级不锈钢内胆绿色环保,更强的耐腐蚀性;保温层采用美国进口陶氏聚氨酯发泡剂,保证热量损失更小。
(2)水箱带有电加热功能,安装曼瑞德温控面板,设置水箱定时每周一次加热到70摄氏度用以杀菌;在地源热泵主机检修时还可以切换辅助加热热水。
(3)增加热水即开即热系统,保证使用热水舒适、及时。由于匡迪精准联动控制技术,使用更加节能。
匡迪技术人员设置水箱温度并锁定设置。
热水即开即热系统机房内智能控制装置
插座规划有序,便于用电设备使用。
热水循环泵
热水即开即热系统及地源主机控制面板入户布线,线管布置整齐美观。
五、空调回风口更换
改造前状况:一层客厅2个回风口、二层主卧1个回风口变形弯曲;一层客厅漏水。
问题症结:回风效果不佳,另外对室内美观也造成一定程度影响。
匡迪改造方案:将变形弯曲的回风口更换;室外冷凝水管需降至离地面30公分。
一层客厅已做好回风口更换
六、根据业主使用习惯做调整
原空调和地暖共用一个温控,冬夏季需要切换,业主觉得使用起来比较麻烦。在本次改造中,我们将空调和地暖温控单独分开来做,更符合业主的生活使用习惯。
七、中央净水系统重新布置
改造前,技术人员通过对现场的各个环节的检测,发现业主家厨房用水并未接入中央净水系统,对于厨房用水,中央净水机已然成为摆设。匡迪将必须接入中央净水的各个用水点正确布线接好。
八、匡迪精致工程
1、机房设备规划合理,在有限的空间内设备管道布置的更便于后期的售后保养、检修及日常清扫。
2、各管道用专业的支架支撑,减少管道直接受力,布局美观。
3、各个管道接口或阀门处,保温都严格到位,无缝隙。
4、各个管道上有清晰的箭头标识,指示管道走向,使整个机房整洁有序,保养检修更简单。不用但是时间久了,这些标识退色模糊了怎么办,可别小看了这些小标识,这些小标签是专用的标签激光打印机制作的,时间久了,颜色也不会掉,粘贴牢固,可不是随便用纸张张贴的。
5、各个设备上均有标识标注设备名称,便于业主辨识。
6、各个阀门均挂有亚克力雕制的名称吊牌,便于业主辨识和操作。
每一个细节的环节,匡迪工程都考虑到位并落到实处,不少业主对系统稍微有些研究,小的售后问题通过电话沟通,匡迪技术判断可能只是开启或关闭某个阀门就可完成的,只要电话指导一下业主操作,即可顺利解决问题。这样对业主来说省时省力的售后服务真的很贴心哦。
竣工调试:
工程改造结束后,在业主陪同下,匡迪技术人员对整个系统进行调试阶段:
1、地源热泵系统:
(1)地暖开启2个小时左右,地暖已经热起来了。
(2)热水正常使用,水温达50度左右;龙头打开,3-5秒热水就出来了。
(3)空调调试阶段,匡迪技术人员发现回水管的温度高于供水管,经检验原工程室内隐蔽系统中,供水管和回水管接反了(造成的问题:空调效果不佳,可能达不到温度要求或更高的能耗。)。已经实际情况现场告知业主,因整个装潢已定的情况下,室内隐蔽系统改造可能涉及到对整个装潢的损坏,代价也更高。业主建议先使用一段时间看看效果再定,暂时不做调整了。
匡迪技术人员对空调调试阶段
该项目地源热泵系统的改造工程,后续使用情况,售后服务部会持续关注并及时反馈情况。