绝对工艺品 : 地源热泵系统、别墅地源热泵改造工程(专业学习)
请叫我女王大人
2013年12月10日 13:05:12
来自于热泵工程
只看楼主

本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-12-10 13:03 编辑 每看一遍,都要感叹无数次,怎么会有这么好的改造案例呢,这安装的,气派的,已经不是一个漂亮能形容的了,简直就是工艺品嘛!不给大家分享一下实在不甘心,有没有真正到现场的感觉?反正我是满含敬仰地看了n遍。。。真精致啊! 改造案例分析——苏州吴江太阳湖大花园地源热泵系统改造 ●别墅简介: 太阳湖大花园位于西上海淀山湖国家AAAA级风景区大观园旁。通过小区道路的合理组织,休闲设施的精心安排,提供自然、舒适的居住环境。社区主流健康向上,社区风气良好,邻里关系和谐。项目以实用、舒适、分区合理为整体规划原则,户型选择丰富,居住实用率高。

本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-12-10 13:03 编辑

每看一遍,都要感叹无数次,怎么会有这么好的改造案例呢,这安装的,气派的,已经不是一个漂亮能形容的了,简直就是工艺品嘛!不给大家分享一下实在不甘心,有没有真正到现场的感觉?反正我是满含敬仰地看了n遍。。。真精致啊!

改造案例分析——苏州吴江太阳湖大花园地源热泵系统改造

●别墅简介:
太阳湖大花园位于西上海淀山湖国家AAAA级风景区大观园旁。通过小区道路的合理组织,休闲设施的精心安排,提供自然、舒适的居住环境。社区主流健康向上,社区风气良好,邻里关系和谐。项目以实用、舒适、分区合理为整体规划原则,户型选择丰富,居住实用率高。

1.png

太阳湖大花园别墅小区风景

业主的烦恼:
业主看好太阳湖大花园的位置和环境,几年前在太阳湖大花园置业。别墅作为度假使用,偶尔来住,由于业主常年生活在上海,由于工作忙碌,前期并没有花心思选择地源热泵公司,装修完来验收,才发现尤其是机房部分,做的很不合心意。花园一花一景都是精心挑选布置过的,机房混乱的场景显得很不搭调,女主人特意在机房四角种植了攀滕植物,希望植物生长旺盛后能遮挡机房。

装修2年左右,空调制冷效果不好,地源热泵主机老是出故障,原工程公司多次维修故障没有彻底解决,且机房中不少组件已经锈蚀。业主到隔壁朋友家看到一家公司做的地源热泵机房非常喜欢,联系到公司做地源热泵系统改造工程。

该公司改造工程概括:
机房:经该公司技术人员检测后,业主认可情况下,除保留原中央吸尘主机外,美国怡口前置过滤器更换电源、净水机保养,其他设备及材料全部更换,并重新设计机房系统施工。

改造工程周期:
技术人员初次上门看现场时间:2013年10月13日下午,工程改造完工时间:2013年11月23日。

以下以图文还原改造前后现场

一、机房设计不合理
QQ截图20131210124011.png
太阳湖大花园地源热泵机房改造前


QQ截图20131210124129.png
太阳湖大花园地源热泵机房改造前

改造前状况:原地源热泵公司建议业主,由于设备工作期间需要散热,机房需要有充分考虑透气性。
问题症结:原机房的设计,顾此失彼,虽然考虑到设备的需要散热的空间,但是没有考虑到机房另一项重要的职能:保护设备免受日晒风吹,延迟设备使用年限。结果造成设备受自然环境影响,出现设备、材料的锈蚀。
该公司改造方案:


4.jpg
太阳湖大花园地源热泵机房改造后

5.jpg
太阳湖大花园地源热泵机房改造后

二、地源热泵主机频繁出故障,机房噪音较大,保温不到位。

改造前状况:地源热泵主机频繁出现故障,地暖不热,尤其夏天开空调时,冷凝水全部回灌到客厅,客厅地面都打湿了。
QQ截图20131210122825.png
原机房主机直接放置在地面上

QQ截图20131210122946.png

问题症结:
(1)地源热泵主机直接放置在地面上,下雨或潮湿季节容易使主机锈蚀;
QQ截图20131210123051.png

QQ截图20131210123148.png

QQ截图20131210123238.png

QQ截图20131210123337.png

(2)主机与地面之间未放置防震垫,在主机运行工作时,噪音大;

该公司改造方案:
地源热泵主机选用特灵HWWD25,该主机内置2个压缩机,在同开率不高的情况下,主机工作时只需启用一台压缩机运行,使用更节能。
12.jpg

(1) 制作槽钢机架,将主机与室内侧循环泵、地源侧循环泵都放置在机架上,放置地面受潮造成设备锈蚀;
(2) 地源热泵主机与槽钢机架、循环泵与槽钢机架、槽钢机架与地面三处位置均安装橡皮防震垫,降低主机及循环泵工作时的噪音。

13.jpg
循环泵固定在钢架上。

三、关键配件的配置
改造前状况:
(1) 膨胀水箱应该配2个,只配了一个;
(2) 地源热泵供回水管道上应分别配置温度表,检测供回水温度;
该公司改造方案:
(1) 安装地源侧、用户侧膨胀水箱
(2) 增加地源热泵供回水管道上应分别配置温度表

另一个膨胀水箱这个角度看,被地源热泵主机遮挡了,下图单独拍摄一角
16.jpg
膨胀水箱

四、热水水箱选配及热水即开即热系统

改造前状况:水箱的保温性能较低;

该公司改造方案:

字数限制,下文继续更新


1.png


4.jpg


5.jpg


12.jpg


13.jpg


16.jpg


QQ截图20131210122825.png


QQ截图20131210122946.png


QQ截图20131210123051.png


QQ截图20131210123148.png


QQ截图20131210123238.png


QQ截图20131210123337.png


QQ截图20131210124011.png


QQ截图20131210124129.png

请叫我女王大人
2013年12月10日 13:06:27
2楼
本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-12-10 13:14 编辑

F1B606_副本.jpg
热水即开即热系统及地源主机控制面板入户布线,线管布置整齐美观。

五、空调回风口更换
改造前状况:一层客厅2个回风口、二层主卧1个回风口变形弯曲;一层客厅漏水。
问题症结:回风效果不佳,另外对室内美观也造成一定程度影响。
改造方案:将变形弯曲的回风口更换;室外冷凝水管需降至离地面30公分。

六、根据业主使用习惯做调整
原空调和地暖共用一个温控,冬夏季需要切换,业主觉得使用起来比较麻烦。在本次改造中,我们将空调和地暖温控单独分开来做,更符合业主的生活使用习惯。

七、中央净水系统重新布置
改造前,技术人员通过对现场的各个环节的检测,发现业主家厨房用水并未接入中央净水系统,对于厨房用水,中央净水机已然成为摆设。匡迪将必须接入中央净水的各个用水点正确布线接好。

八、精致工程

竣工调试:
工程改造结束后,在业主陪同下,该公司技术人员对整个系统进行调试阶段:

1、地源热泵系统:
(1)地暖开启2个小时左右,地暖已经热起来了。
(2)热水正常使用,水温达50度左右;龙头打开,3-5秒热水就出来了。
(3)空调调试阶段,技术人员发现回水管的温度高于供水管,经检验原工程室内隐蔽系统中,供水管和回水管接反了(造成的问题:空调效果不佳,可能达不到温度要求或更高的能耗。)。
。已经实际情况现场告知业主,因整个装潢已定的情况下,室内隐蔽系统改造可能涉及到对整个装潢的损坏,代价也更高。业主建议先使用一段时间看看效果再定,暂时不做调整了。

看到这篇改造案例分析,你觉得怎么样?你学到了什么呢?


回复
宝贝佳林
2013年12月10日 15:03:38
3楼
改造以前问题很严总啊 改造后施工很规范安装质量很好
回复
sky_sky_007
2013年12月10日 17:32:55
4楼
活儿很漂亮,很标准
回复
暖通小康
2013年12月11日 10:32:52
5楼
非常好!很精辟的分析
回复
chenxia2012
2013年12月11日 10:45:07
6楼
不错,很好的例子,给大家学习改造的经验
回复
khaos119
2013年12月11日 11:42:08
7楼
不错,分析的很精辟,改造的漂亮。
回复
zzwhzml
2013年12月11日 14:37:06
8楼
想问下,地缘侧也要加膨胀水箱?求解答啊。
回复
爱晚亭
2013年12月11日 17:07:11
9楼
技术人员发现回水管的温度高于供水管,经检验原工程室内隐蔽系统中,供水管和回水管接反了??
回复
一夜江湖之路人
2013年12月12日 13:27:01
10楼
热水系统平时也是使用地源热泵加热?
回复
一夜江湖之路人
2013年12月12日 13:27:22
11楼
是手动切换还是自动切换?
回复

相关推荐

APP内打开