核心提示:综合布线系统从20世纪80年代起步至今,随着现代科技的进步,综合布线技术也得到了飞速发展,已成为一个比较成熟的行业,有着许多的成功案例。本文实际详细介绍一下综合布线系统组成与应用。综合布线系统从20世纪80年代起步至今,随着现代科技的进步,综合布线技术也得到了飞速发展,已成为一个比较成熟的行业,有着许多的成功案例。整个建筑的综合布线系统由工作区子系统、水平布线子系统、管理子系统、垂直干线子系统、建筑群布线子系统构成,综合布线的拓扑结构如图1所示,本文通过一个实际的工程布线系统工程方案,说明综合布线系统的思路,方法和内容。
1 工作区布线系统设计
工作区布线设计由终端设备连接到信息插座的连接线缆所组成(如图2所示)。其目的是实现工作区终端设备与水平子系统之间的连接,工作区常用设备是计算机、网络集散器(Hub或Mau)、电话、报警 探头、摄像机、 监视器、音响等。
建筑物内工作区布线规划配置工作主要是确定信息点类型和数量。对于办公楼而言,一楼前台前台需要配置一个语音信息点和一个局域网信息点,餐厅中需要安装一个视频信息点和若干一卡通信息点。办公楼二层各办公室每人的办公桌均需安装语音信息点和局域网信息点。会议大厅需安装语音信息点、局域网信息点、视频视频信息点等。小会议室也需安装语音信息点和局域网信息点。其余楼层的信息点设置情况类似。
每个信息插座可根据需要设为信息点和语音点,分布在各楼层办公区域内。办公区安装埋墙式RJ-45插座,每个信息插口都是一个标准的RJ-45 5类插口,并具有防尘弹簧盖板,同时能够标示出插口的类型(数据或语音)。不同类型的微机及计算及终端通过RJ-45标准跳线可方便的连接到数据信息插座上;连接电话机的RJ-11连接线也能插在语音信息插口上。
2 水平布线系统设计
目的是实现信息插座和管理子系统(跳线架)间的连接,将用户工作区引至管理子系统,并为用户提供一个符合国际标准,满足语音及高速数据传输要求的信息点出口。该子系统由一个工作区的信息插座开始,经水平布置到管理区的内侧配线架的线缆所组成(如图3所示),系统中常用的传输介质是4对UTP(非屏蔽双绞线),它能支持大多数现代通信设备。如果需要某些宽带应用时,可以采用光缆。信息出口采用插孔为ISDN8芯(RJ45)的标准插口,每个信息插座都可灵活地运用,并根据实际应用要求可随意更改用途。
水平布线各层的配线间经弱电井、采用在天花板上敷设PVC水平干线槽,双绞线和 同轴电缆经水平干线PVC槽进入各个房间。线缆进入各个房间后,引向工作区各信息点。从配线间内接线端子和信息插座之间均为点到点端接,任何改变系统的操作,如增减用户,用户地址改变等操作都不会影响整个系统的运行,为系统线路故障检修提供方便。
3 管理子与设备间系统设计
管理子系统由分别设在每层子系统配线间和总配线间构成。其中主配线间(MDF)同时管理所有主干电缆与公用设备的跳接。每层楼均设置一个管理间,与每层楼的弱电竖井共用一个小房间,管理一定区域到主干系统的配接,对线缆进行第一级管理。每个管理间设置一个19in标准机柜,配备配线架、视频分配器、以太网集线器等。管理间的配置方式采用双点管理双交连方式。
4 垂直干线子系统布线设计
垂直干线布线介质采用光缆和大对数用轴电缆相结合,光缆传输语音和数据信号,同轴电缆传输视频信息。垂直线缆的长度不易超过500m.光缆采用62.5/125um多模光纤光缆,同轴电缆采用75Ω屏蔽同轴电缆。垂直布线敷设在开放的竖井中,必要时可予以更换和补充。布线时线缆接合方式采用点对点端接方法。
目的是实现计算机设备、程控交换机(PBX)、控制中心与各管理子系统间的连接,是建筑物干线电缆的路由。该子系统通常是两个单元之间,特别是在位于中央点的公共系统设备处提供多个线路设施。系统由建筑物内所有的垂直干线多对数电缆及相关支撑硬件组成,以提供设备间总配线架与干线接线间楼层配线架之间的干线路由。常用介质是大对数双绞线电缆和光缆。
5 建筑群布线子系统
该子系统将一个建筑物的电缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备和装置上,是结构化布线系统的一部分,是支持提供楼群之间通信所需的硬件。它由电缆、光缆和入楼处的过流过压电气保护设备等相关硬件组成,其常用介质是光缆。