核心提示:综合布线系统工程管理的内容较多,这里主要叙述主干缆线连接和网络维护管理方式,缆线连接和统一色标管理等部分内容。综合布线系统工程管理的内容较多,这里主要叙述主干缆线连接和网络维护管理方式,缆线连接和统一色标管理等部分内容。1 网络维护管理方式和信息管理系统1.1 网络维护管理方式综合布线系统的主干缆线连接和网络维护管理方式有着密切关系,连接方法的选用是否适宜,对于安装施工和维护检测都是极为重要的。在综合布线系统中的网络维护管理方式是其主要特点之一,它也是提高网络灵活使用的重要手段。采用何种网络维护管理方式,应根据综合布线系统的工程建设规模大小、网络拓扑结构型式、工作区的数量多少和配线接续设备的配置等因素来考虑。现以智能化建筑中设有专用的用户电话交换机通信网络系统作为示例,可以分为单点管理单交接、单点管理双交接和双点管理双交接三种网络维护管理方式。
1 网络维护管理方式和信息管理系统
1.1 网络维护管理方式
综合布线系统的主干缆线连接和网络维护管理方式有着密切关系,连接方法的选用是否适宜,对于安装施工和维护检测都是极为重要的。在综合布线系统中的网络维护管理方式是其主要特点之一,它也是提高网络灵活使用的重要手段。采用何种网络维护管理方式,应根据综合布线系统的工程建设规模大小、网络拓扑结构型式、工作区的数量多少和配线接续设备的配置等因素来考虑。现以智能化建筑中设有专用的用户电话交换机通信网络系统作为示例,可以分为单点管理单交接、单点管理双交接和双点管理双交接三种网络维护管理方式。
此三种网络维护管理方式的连接方案,各有其特点和作用,在选用时应注意其特点,并有所区别。在一般情况下,网络维护管理方式的选用原则如下所述。
(1)单点管理单交接
综合布线系统的工程建设规模较小、通信网络拓扑结构简单,用户信息点数量不多,且分布较分散、密度也不均匀时,一般只有少量主干线路,甚至为了简化网络和减少设备,不设主干布线子系统和楼层配线架,直接采用水平布线子系统。这种通信网络拓扑结构宜采用单点管理单交接,即只在设备间内的总配线架(MDF)或建筑物配线架(BD)上进行交接和管理,一切管理制度较为简单。这种网络维护管理方式比较集中,技术要求不高,且所需的维护管理工作较少。所以,它适宜在小型或低层的智能化建筑,且配置其它系统和通信业务种类及信息数量均较少的场合使用。
(2)单点管理双交接
当智能化建筑为大、中型单栋高层建筑、楼层平面面积极大,其综合布线系统的工程建设规模较大,通信网络拓扑结构较为复杂,通信业务种类和用户信息点数量较多,且分布密度相对集中和固定时,一般均设有建筑物主干布线子系统,它还包含有主干电缆线路和楼层配线架(FD)。这种通信网络拓扑结构宜采用单点管理双交接,即在设备间的总配线架(MDF)或建筑物配线架(BD)上进行交接和管理,在楼层配线架(FD)上进行第二次交接,一般采取连接硬件实现,不用跳线交接和管理。
(3)双点管理双交接
当综合布线系统的工程建设规模极大,通信网络结构极为复杂(如特大型或重要的智能化建筑或由多栋建筑组成群体的校园式小区,且有建筑群主干子系统),通信业务种类和用户信息需求点较多,且各栋建筑物中的用户分布密度不一,使用性质也有区别,用户变化因素较多。为了适应网络拓扑结构和客观变迁以及用户信息需要等因素,对于各栋建筑物内的网络拓扑结构,应采取灵活性比较大的连接方式,通常采用双点管理双交接的方式,即在设备间的总配线架(MDF)或建筑物配线架(BD)上进行第一次交接和管理,在楼层配线架(FD)上进行第二次交接和管理。这种网络拓扑结构管理方式分散,技术要求很高,必须加强科学管理制度,以适应通信网络结构复杂和用户信息需求多变的需要,增加通信网络的应变能力。
1.2 信息管理系统和人工登录
为了使综合布线系统在今后日常维护管理有条不紊,必须要采用高新技术的科学管理体系,否则就无法保证综合布线系统正常运行。为了对综合布线系统在日常管理运行中的工作状态及时进行监督,切实有效的追踪管理,在综合布线系统工程中,必须考虑设置计算机信息管理系统,同时要结合利用人工登录,随时将综合布线系统有关的硬件设施的各种运行状态进行登记,以便日常维护的管理人员迅速准确地调度应用和排除故障,保证综合布线系统正常工作。
人工登录的工作应从工程实施时开始,直到综合布线系统工程竣工后,应将工程设计文件、竣工图纸、原始资料和各种技术文件以及有关数据收集保存,送入信息管理系统中储存,以便今后维护管理中查考使用,但要求输入的资料和数据必须经过认真核对,确无错误,才能保证信息管理系统能正确反映客观实际情况。
在日常维护管理工作过程中,必须采取动态追踪管理方式,随时根据综合布线系统的实际变化的情况,及时采取补充、修正和改变的人工登录工作,并按规定要求将资料和数据输入信息管理系统储存备查。
人工登录的范围和内容较多,主要有各种设备和缆线的用途以及长度,使用单位及其使用日期,组成局域网的拓扑结构,信息传输速率,终端设备配置状况,已经占用各种硬件的编号、色标、色谱、链路的技术性能基本数据、线路的完好状况和发生故障以及修复等记录,一般应按规定内容,有条不紊地登录。在登录中还需登录设备装设的具体位置、缆线走向和技术参数等内容。此外,必须登录与综合布线系统有关的建筑物名称,具体所在位置和各种顺序编号(例如区号、楼号、楼层号和房间号)等内容。上述登录的范围和内容仅是一般性的示例,应根据工程实际情况予以补充和完善。
为了能及时查考和妥善保存人工记录,宜采用计算机管理。对于综合布线系统要求进行完整而全面的记录,应采用统一规定的图表格式,使表达方式简单明了、记录内容完整准确、查阅数据迅速方便。
此外,对综合布线系统的全程测试技术性能数据、工程验收的有关资料以及工程建设过程的重要记录都应收集备查,尤其是隐蔽工程的随工验收的签证及资料。适当收集综合布线系统所支持的应用系统设备配置的有关资料(包括图纸和数据),以备在今后发生问题时,便于查找故障。
上述记录和资料的完整性和准确性不是一时的,必须在日常维护管理工作中根据变化情况,随时收集并及时记载以及修改更正,务必使所掌握的记录和资料能真正全面反映综合布线系统的真实状态。
目前,智能化建筑中综合布线系统的各种配线接续设备上跳线和连接线的插接工序,基本上采用人工操作,进行配线的所有事宜(如跳线的设备和变更以及记录等),这种管理方式既费时耗力,又容易产生错误,特别是在设备容量极大的建筑群配线架(CD)或建筑物配线架(BD)上,其跳线和电缆的条数都是很多的,在维护管理时要迅速找到所需的连接端口和相关的线路有一定难度,同时也难以保证人工记录完整无误,有时可能产生较大的问题。这种现象主要是因目前的网络管理工作忽略了物理层上处于用户方面和网络设备之间的接口部分。为此,我国南京普天楼宇智能公司开发生产出“普天智能布线物理层网络管理系统”。它的主要部件和基本功能介绍如下:
(1)主要部件
1)智能数据连接插座板
适用于目前所有的综合布线系统,插座板上共有十六个端口,每个端口都设有指示灯。通过指示灯成对有持续亮或闪烁亮两种表示状态,它分别表示这两个端口为连接或断开,由于采取特别设计的跳线开关,大大减少了跳线或连接线的数量。
2)智能扫描器
安装在配线接续设备中,与插座板连接,其功能是采集配线信息并报告给维护管理工作站人员,它分别有主扫描器和副扫描器,分别与不同建筑物间或同一建筑物内连接。扫描器还能控制10个设备和传感器,管理工作人员可根据实际需要进行设置和采取自动保护措施,例如 控制设备间内门锁或风扇开关。
3)手动控制器
它连接在智能扫描器上,根据命令可以激活需要连接的两个端口的指示灯正常工作。
4)管理工作站
它是基于MS——Windows的软件包来表示配线配置状况,管理人员只需用鼠标点一下,即有逼真的彩色图形,就能直接与网络管理系统交叉作业。
5)智能跳线
普天智能布线的专用跳线与众不同,它利用附加的一条铜线进行扫描信号的传输。
6)智能跳线开关
它一般装在智能数据连接插座板上,无需跳线,利用它只要轻轻 拨动开关,就能连接上下端口,其性能要求符合ISO11801。
7)扁平电缆
它是连接智能数据连接插座板和主智能扫描器,是连接跳线传输信息的传输媒质。
(2)基本功能
普天智能布线物理层网络管理系统的基本功能,可以改变目前人工操作管理方式,通过Windows图形界面表示配线接续设备和扫描器等各种情况,所有管理工作都在计算机上进行。其主要功能如下所述:
1)可以实现从现场实际情况到桌面管理工作的全面控制。
2)实时监测并显示配线接续设备的连接情况,按照所需形式提供准确的连接信息。
3)指导系统管理规划和具体实施连接线路的改变。
4)使用Microsoft Access数据库,解除了繁琐的文字记录工作,减轻人力劳动强度。
5)能对各种传感器和设备进行远程控制。
6)完全支持SNMP协议。
7)与EIA/TIA606标准兼容。
2 缆线连接和统一色标管理
综合布线系统的主要特点之一是具有极高的通用性和灵活性,要使其充分发挥灵活性和通用性,就必须以系统工程的整体考虑,从工程实施(包括设计中明确规定和要求以及安装施工中具体实施)到今后日常运行都应有严格的管理,它主要由工程设计、安装施工和维护管理人员的业务素质和科学管理水平来决定,科学管理的先决条件是必须要有一套完整的科学的管理方式和先进的工作方法,它包括条理清楚、统一标准和明显区别的识别标志(又称识别标记)、内容全面,便于查考和简单明了的记录方式。因此,科学管理系统是完整的设施,它是综合布线系统的重要组成部分,其涉及范围包含综合布线系统的整体,除布线系统本身各个主要布线部件(包括缆线、设备和连接硬件等)外,还应包括安装的辅助设施,如暗敷管路、槽道(桥架)、电缆竖井、设备间、交接间和其它安装空间等,这里主要介绍布线部件的内容。
2.1 识别标志(又称识别标记)
在综合布线系统中设置标志是为了今后便于维护管理。因此,在综合布线系统中的每个部件(包括配线接续设备、通信引出端、电缆、光缆和连接硬件等)、安装通道(如暗敷管路、槽道和电缆竖井等)和安装空间(如设备间和交接间等)均应在显著地位设置统一规定的识别标志,要求易于识别。标志的内容应根据所标的对象有所区别,但应有名称和编号等内容,采用颜色、字符串或其它组合方式等来表示,设置识别标志的设备和场合有以下几种。
(1)配线接续设备
完整的标志(标记)管理应在设备间、干线交接间和二级交接间中的配线接续设备上都需建立,以便加以区别。上述配线接续设备的缆线连接设计,应按规定的统一色标或厂家设备要求的色标进行标志(标记),即在配线接续设备上用不同颜色的标志区分各种不同用途线路的配线区域,以便安装施工和维护检修。配线接续设备标志有电缆(光缆)标记、场标记和插入标记三种,其中插入标记最常用、量大面广,一般由安装施工人员设置。三种标记的用途如下所述。
1)电缆(光缆)标记
它是用作在连接配线接续设备前辨别电缆(或光缆)的始端或终端,即表示电缆(或光缆)的来源和去处的标记,一般用于配线接续设备连接缆线前,以便区别电缆(或光缆)的用途和需要连接的区域。电缆(光缆)标记是用背面为不干胶的白色材料制成,可以直接贴在电缆(或光缆)端部或其连接设备的平整面上,其规格尺寸和形状可根据实际需要来定,标记的有关内容如下所述,也可根据工程实际要求确定。
2)场标记(又称区域标记或端接标记)
它是划分或区别配线接续设备连接电缆(或光缆)的区域范围,一般用于设备间和干线交接间的配线接续设备,它也是用背面为不干胶的材料制成,一般粘贴在配线接续设备较为醒目的平整面上,其规格尺寸和形状以及内容根据需要来定。
3)插入标记
通常用在连接硬件(如接续模块)上,一般采用硬纸片制成,可以插入1.27cm×20.32cm的透明塑料夹中,透明塑料夹通常是装在配线接续设备或连接硬件上的两个水平齿条(或夹条)之间,每个插入标记都用色标说明所连接的电缆(或光缆)的始点或用途(即缆线的来源和使用性质)。这样就形成在配线接续设备上的电缆(或光缆)连接的区域范围,通常称为终端连接场或终端连接区域(有时简称端接场或端接区域),有时又称管理场。其整个标记范围就是场标记。
(2)通信引出端(又称信息插座)
通信引出端目前有用于电缆或光缆两种,它们的连接要求有所不同,标志的内容也不一样,宜根据其具体要求来确定内容。
1)电缆用通信引出端
标志内容一般有电缆的特性阻抗(例如100Ω或150Ω)、类别(如三类或五类)和引出的线对数量等。
2)光缆用通信引出端
标志内容一般有编号、光缆类型(如多模或单模)、光纤数量和用途等。
标志方式可以采用标签等在布线部件上粘贴或标明,电缆或光缆则在其缆线的两端粘贴标签或标明。其具体规格尺寸和内容可根据工程实际需要来决定标志方式。
2.2 统一色标管理
为了便于维护管理,在设备间、干线交接间和二级交接间均采取统一的色标管理。目前常用的统一色标管理规定如表1中所列。这里应该注意的是由于目前国内外生产的终端配线接续设备的品种和类型较多,有些产品的色标规定可能有些不同或差异较多。对此,在一个工程中应根据具体情况统一规定为好,以便今后日常维护管理和检查测试。
此外,设备间标志(标记)管理内容还有各栋建筑物的名称(如为建筑群体的综合布线系统时),建筑物的位置、区号、楼号、起始点和功能等。
在上述各个管理点处应根据连接的线路情况,在配线接续设备处用各种规定的标志标出,尤其是各种缆线的终端连接场(有时简称端接场)。因为各管理点的配线接续设备,采用科学管理的统一色标规定(见表1)划分连接区域,做到有条理不混乱的管理方式,有利于维护检修以及调度线对。配线接续设备的端接场(即指定的接线模块)用跨接线或插接线(件)连通,使得各个布线子系统互相连接,通信线路能够灵活运用、合理安排和调整路由,通过水平布线子系统与智能化建筑中的所有通信引出端(即信息插座)连接形成信息通道,实现综合布线系统具有整体性和系统性的全面管理。
2.3 缆线和接插件线对的色谱
综合布线系统中所用各种缆线和接插件的线对排列,均按统一规定的色谱执行,以便安装施工和维护检修。现分别介绍数字通信用对绞对称电缆和通信引出端以及光纤连接硬件的线对色谱及有关要求,供使用时参考。
(1)对绞对称电缆
根据我国原邮电部批准发布的通信行业标准《数字通信用对绞/星绞对称电缆》第一部分至第四部分(YD/T838.1—4 1996—1997)中对电缆铜芯绝缘芯线的统一色标(又称色谱)规定如下:
绝缘芯线应按规定的色谱和序号构成线对。绝缘的颜色应容易识别并符合《 电线电缆识别标志》(GB 6995—85)的规定。各种电缆绝缘芯线色谱分为优先采用色谱和代用色谱两种。分别参见表2和表3中所列,表2为优先采用色谱;表3为代用色谱。
工作区对绞电缆的线对“a”线和“b”线分别采用不同颜色的绝缘材料,其色谱由有关产品标准确定,但要求绝缘颜色应容易识别,并符合《电线电缆识别标志》(GB6995—85)的规定。为便于线对识别, 绝缘导线上可加有色环或色点等色标。
当电缆中所有线对的扭绞节距均小于38mm时,色谱也可用表3中所列的电缆线对单色色谱,即为代用色谱。
单位色带色谱:当水平对称电缆的缆芯结构为单位式时,它是由两个包含4对线的单位构成缆芯。每个单位应采用非吸湿性扎带螺旋捆扎。当两个单位中线对的色谱相同时,扎带颜色应有区别,扎带可用以下色谱:
单位1:白—蓝;
单位2:白—橙。
当主干对称电缆的缆芯结构为单位式(一般有16个或25个单位)时,每个单位应采用非吸湿性扎带螺旋捆扎。各个单位的扎带颜色应不同,扎带的色谱见表4。
(2)通信引出端(又称信息插座)
根据通信引出端的特性阻抗不同,分为100Ω和150Ω两种。其连接器插座的接触件(有时称为插座簧片)及所终端连接的线对按相关设计中的规定执行。
1)100Ω通信引出端
100Ω通信引出端连接器的8插座簧片应有颜色标志,可分为推荐颜色标志及线对分配和可用颜色标志及线对分配两种。前者推荐优先采用,后者是当用户要求时,簧片的颜色标志及线对分配可以按可用颜色及线对分配方法。它们主要区别是第2对和第3对的颜色标志及线对位置互相掉换,但第1对和第4对的颜色标志和线对位置相同不变。
应该注意的是在一个综合布线系统中上述插座簧片的颜色标志和线对分配的终端连接方式应该统一,不得有两种连接方式混合使用。
2)150Ω通信引出端
150Ω通信引出端连接器的插座具有4个簧片,其颜色标志和线对分配应符合国际标准化组织/国际电工委员会(ISO/IEC8802—5.1992)《信息处理系统—局域网和城域网第五部分:令牌接入方法和物理层规范》中的规定。
(3)光纤连接硬件
为了便于维护和管理,光纤或光缆连接器的连接方式都应使用颜色标志或标签,以便区分各种型号的光纤。因此,建议采用颜色标志来区别是单模光纤用或多模光纤用的连接器和适配器。此外,还需采用其它附加颜色标志或标签来区分多模光纤的不同型号。
3 综合布线系统工程验收
在智能化建筑或智能化小区的综合布线系统工程竣工后,其工程验收工作是极为重要的,它是检验工程质量和保证投产后正常运行,满足传送用户信息实际需要的重要程序。
3.1 综合布线系统的工程验收依据和具体要求
(1)综合布线系统工程验收依据
综合布线系统工程验收依据有以下几项规定。
1)综合布线系统工程应按我国通信行业标准《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》(YD/T926.1)中规定的总体网络结构、链路性能要求、屏蔽和接地系统以及管理要求等方面进行验收。
2)综合布线系统工程的竣工验收项目内容和方法应按《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312—2000)中的规定办理。
3)综合布线系统工程的施工及验收除应符合上述规范外,尚应符合国家现行的《本地网通信线路工程验收规范》(YD5051—97)、《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39—90)、《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》(YDJ44—89)和《市内通信全塑电缆线路工程施工及验收技术规范》(YD2001—92)等规范中的规定。
4)综合布线系统工程中如遇到在《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》未包括的技术要求,可按《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311—2000)的规定执行,也可按该工程设计文件中的规定内容进行验收。
5)由于综合布线系统工程中还有很多技术课题尚需进一步研究,目前有些内容也无明确的规定,处于暂时缺项的阶段。因此,鉴于标准内容不是完整齐全,在工程验收时,应密切注意当时有关部门有无发布的暂行规定等文件,结合工程的实际情况进行验收。
(2)综合布线系统工程验收原则和具体要求
综合布线系统工程验收必须按照以下原则和具体要求办理。
1)综合布线系统工程只有在以下条件均已满足时,才能进行测试验收工作。
①综合布线系统工程的总体网络结构技术方案符合通信行业标准《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》(YD/T926.1)中规定的总体网络结构要求。
②各个布线子系统的布线长度符合通信行业标准中常规设计导则的规定。
③在综合布线系统工程中所用的电缆、光缆、配线接续设备和连接硬件等主要布线部件均已得到国内有关部门的鉴定、检测和认可,允许在国内工程中使用。
④所有布线部件的安装和敷设均应符合验收依据及有关产品标准的要求,并严格按照工程设计和施工图纸以及产品说明书的要求施工。
2)对综合布线系统工程依照标准规定的电气性能和其它性能进行逐项测试和全程测试,检验综合布线系统工程质量是否全部达到设计要求和符合有关标准规定,这种测试包括连接性能测试和电气特性测试等内容。
3)对工程验收时施工单位提交给建设单位的竣工技术文件进行检查,要求竣工技术文件资料配套完整、文件内容和质量必须保证,达到内容齐全无漏、图表数据准确、文字表达明确、文件外观整洁和图纸内容清晰。不应有互相矛盾、彼此脱节、图文不清和错误遗漏等现象。
综合布线系统工程的竣工技术文件资料应包括以下内容:
①安装工程的主要工程量;
②安装工程中的重要施工说明;
③设备和主要布线部件的数量明细表;
④在施工中更改原工程设计图或另做竣工图纸的情况;
⑤综合布线系统工程中各项技术性能和其它数据的测试记录和资料;
⑥随工验收记录和隐蔽工程的签证;
⑦综合布线系统如采用微机设计,应提供建设、设计和施工等单位之间的洽商记录以及工程中的基础资料。
3.2 综合布线系统的工程验收项目和具体内容
综合布线系统工程验收的检验项目内容较多,且极为重要。具体项目和内容可如表5中所列。在工程验收中如发现检验项目的检测结果不合格时,应由工程验收组织或相应机构及时查明其产生原因和存在问题,要分清责任,及时提出解决办法和具体措施,务必要符合工程验收依据规定的要求,以确保工程质量优良。