请教一个问题
zjy0094
zjy0094 Lv.3
2007年10月24日 11:27:32
来自于照明工程
只看楼主

各位高手,小弟愚蠢,一直不明白高层规范里面不是规定穿越楼板处要采取防止火势贯穿的措施,但是在强电井里面的桥架的洞最后如何处理?如果封堵的话,那将来要检修拆卸盖板如何处理?谢谢!

各位高手,小弟愚蠢,一直不明白高层规范里面不是规定穿越楼板处要采取防止火势贯穿的措施,但是在强电井里面的桥架的洞最后如何处理?如果封堵的话,那将来要检修拆卸盖板如何处理?谢谢!
免费打赏
lxt9607
2007年10月24日 12:55:50
2楼
在强电井里面的桥架的洞当然要用防火材料封堵了,小心烟囱效应,按规范做。
回复
zjy0094
2007年10月25日 22:18:21
3楼
我知道烟囱效应啊,但是烟囱效应有什么危害呢?还有啊,如果封度了,到时候要检修的话盖板怎么拿下来?谢谢楼上
回复
lxt9607
2007年10月26日 11:34:22
4楼
所谓烟囱效应就是助长火势蔓延,如没有按照消防要求,火势可借井道迅速蔓延到其它楼层或区域;封堵一定是防火材料,如防火板等,具体安装时可以考虑方便拆卸的措施。其实检修不是经常性的,如果不得已非要破坏封堵材料,损失也不大,毕竟消防安全最重要。
回复
sqh1971
2007年10月26日 12:58:52
5楼
采用防火枕添充,防火泥封堵。不会损坏桥架。
回复
zjy0094
2007年10月26日 13:30:52
6楼
好,明白了,谢谢以上各位.希望多和大家交流
回复