摘要:本文对机电管线深化设计的特点、原则、方法、内容及注意事给予了简单介绍,以期为同类工程提供参考。 1.机电深化设计概述 机电管线综合深化设计,就是将同一区域内的机电管线进行综合,根据不同管线的不同的性质、不同的功能、不同的施工要求、结合建筑装修的要求,进行统筹的管线位置排布。 随着社会的发展和科技的进步,建筑的功能越来越强大,智能化越来越高,建筑内的机电管线也越来越多,尤其是公共建筑,其机电管线密集而且复杂,施工难度更大,其中往往包括给排水、暖通、强弱电等各个专业和系统,多种管线交错排布,仅依靠设计单位提供的平面、系统图纸和少量节点图,无法达到依图施工的程度,经常会出现专业间交叉打架、拆改的现象,因此,机电管线综合深化设计工作就非常必要。通过机电管线综合深化设计,可以更好的落实和调整工程建设方、监理及设计的各项要求,合理分布机电工程各专业管线的位置,可以最大限度实现设计和施工之间的衔接,为各机电专业的施工提供技术支持,为整体施工的顺利进行创造条件,满足项目质量要求高、工期紧的标准。
摘要:本文对机电管线深化设计的特点、原则、方法、内容及注意事给予了简单介绍,以期为同类工程提供参考。
1.机电深化设计概述
机电管线综合深化设计,就是将同一区域内的机电管线进行综合,根据不同管线的不同的性质、不同的功能、不同的施工要求、结合建筑装修的要求,进行统筹的管线位置排布。
随着社会的发展和科技的进步,建筑的功能越来越强大,智能化越来越高,建筑内的机电管线也越来越多,尤其是公共建筑,其机电管线密集而且复杂,施工难度更大,其中往往包括给排水、暖通、强弱电等各个专业和系统,多种管线交错排布,仅依靠设计单位提供的平面、系统图纸和少量节点图,无法达到依图施工的程度,经常会出现专业间交叉打架、拆改的现象,因此,机电管线综合深化设计工作就非常必要。通过机电管线综合深化设计,可以更好的落实和调整工程建设方、监理及设计的各项要求,合理分布机电工程各专业管线的位置,可以最大限度实现设计和施工之间的衔接,为各机电专业的施工提供技术支持,为整体施工的顺利进行创造条件,满足项目质量要求高、工期紧的标准。
2.机电深化设计特点
机电管线综合深化可以完善施工节点设计和施工详图设计;机电管线综合深化可以通过综合图纸解决在保证功能的情况下机电系统内部管线标高和位置问题,避免交叉时产生冲突,同时还要配合并满足结构及装修的各个位置的需要;机电管线综合深化可以在排布专业管线的同时考虑运行管理维修和二次施工要求;机电管线综合深化通过三维深化图,可以清楚地知道哪里有交叉、哪里有碰撞,更系统地展示平面图纸与实际施工之间的对应关系;通过管线综合深化设计,机电安装施工单位可以更好控制成本,比如可以采用综合支吊架,可以减少施工安装后的拆改工作量等.
3.机电深化设计准备
机电管线综合深化的质量是机电工程进度的保证,为此必须配备充足的技术力量。在深化设计人员的选择上,选择具有一定的设计基础和一定施工经验的技术人员,具备良好的专业素质及认真负责的工作态度,能熟练掌握AUTOCAD、MagiCAD的使用。深化设计人员要有明确的分工,成立专门的深化设计小组,并配备专用办公室、绘图工具和软件等。
4.机电深化设计程序
为了保证深化设计工作顺畅进行,保证深化设计图纸的及时性和有效性,在深化设计工作进行前,规范深化设计的流程,可以分为沟通阶段、资料数据收集阶段、深化设计阶段、图纸审批阶段、深化实施阶段。
5.机电深化设计原则
5.1基本原则
确保实现原始设计意图,实现业主及相关方的需求。深化设计应以原设计为依据,在事先和原设计师充分沟通的基础上进行图纸深化设计,深化设计完成后,报原设计认可后才能进入下道程序。
5.2管线布置排列一般原则
(1)决定各管道的最终安装标高的优先排序是排水管、电缆桥架、线槽、暖通管道、通风管道、给水及消防管道。
(2)电缆桥架、线槽尽量高位安装,通风管道中低位安装。
(3)电缆桥架与输送液体的管道应分开布置或布置在其上方,以免管道渗漏时损坏线缆造成事故,如必须在一起敷设,电缆应考虑设防水保护措施。桥架与水管的平行最小净距400mm,交叉最小净距300mm。
(4)强电桥架与弱电线槽之间留有一定间距,以免互相干扰,有条件时,可分别布置在两侧,两者的间距一般不小于300mm。
(5)遇管线交叉时,应本着“小管让大管、有压让无压,冷水管让热水管”原则避让。
(6)管道外壁(或保温层外壁)之间的最小距离按下列规定确定:DN小于等于32mm时,不小于100mm,DN大于32mm时,不小于150mm。并排排列的管道,阀门应错开位置。
(7)各种管线在同一处垂直方向布置时,一般是桥架、线槽在上,水管在下,热水管在上,冷水管在下,风管在上,水管在下。尽可能使管线呈直线,相互平行不交叉,使安装维修方便,降低工程造价。
5.3方便施工的原则
充分考虑安装工序及条件,机电设备、管线对安装空间的要求,合理性确定管线的位置和距离。
5.4方便系统调试、检测、维修的原则
充分考虑系统调试、检测、维修各方面对空间的要求,合理确定各种机电设备、管线及各种阀门、开关的位置和距离,以及日常维护操作照明、通风。
5.5美观的原则
明装机电综合应充分考虑各机电系统安装后外观整齐有序,间距均匀。
5.6结构安全的原则
机电管线穿越结构构件,其预留洞口或套管的位置大小应满足设计要求,确保证结构安全,并符合以下原则:
(1)框架柱身、剪力墙暗柱区域严禁开洞。其他部位的结构梁、板、墙上开设洞口或套管原则上应预留。
(2)穿过框架梁、连梁管线宜预埋套管,洞口宜在跨中1/3范围内,洞口上下的有效高度不宜小于梁高的1/3,且不宜小于200。
(3)混凝土结构墙、板上预留洞口小于300mm时,钢筋不需截断,绕过洞口即可,当预留洞口大于300mm时,需按设计要求采取必要的结构补强措施。
(4)二次结构墙上开设洞口较大时需按设计要求设置过梁。
5.7计算机辅助制图原则
(1)建立各专业图层,并设置不同笔宽,各专业字体标注须单独建层,并统一字体。
(2)综合平面图中须以不同的线型或颜色表示各机电系统管线,并明确代号和图例。
(3)综合平面图中风管以双线表示,其他管线以单线表示;如有必要电缆桥架、水管也可用双线表示;各种管线距离以中线表示,并注明截面尺寸;各种机电管线均应标注主要位置及高度变化处的标高;剖面图中管线表示外径或轮廓尺寸,并标注净距及标高。
(4)图纸中标注高度时,要统一标准,如使用本楼层装修地面的相对高度,其中重力排水、风管、桥架是指管线底标高,其他是指管线中心标高。
6.机电深化设计方法
6.1首先深化设计人员要深入熟悉各专业图纸,吃透设计理念,详尽了解管线的材质、规格、安装工艺、支吊架形式、注意事项等,并且要能掌握各专业管线的安装规范,对于强制性条文要做到熟记于心,应该保证深化设计出来的图纸符合设计规范和施工规范。
6.2在进行管线综合布置前,要将建筑、结构、安装、装修图纸及已订设备的资料收集到一起,布置时要考虑墙、板、梁的厚度,吊顶做法及高度,布置时要经常到现场实地考察,测量,防止出现机电管线与土建结构发生冲突。
6.3在进行管线综合布置前,首先对准备选用的建筑或装修底图进行处理,删除门、不必要的标注等,对专业图纸中不必要的标注也要删除,以使图纸叠加综合后图面清晰,在进行综合时,底图一定要采用“参照图纸”的方式,以方便以后拆分专业图纸。
6.4按照前述“计算机辅助制图原则”将机电各个专业深化图进行叠加,一定要做到分专业、分图层,然后进一步调整机电管线相对位置、标高,解决管线交叉问题,标出管线的平面位置、标高、上下返弯情况,合理利用空间,优化设计。对于上下重叠的管道,布置有困难时可以在平面图中错开,以提高图面的可视效果,在剖面图中体现出上下重叠的位置关系。
6.5在综合平面图中管线密集处依次编号,并画出相关剖面图,剖面图应表示与结构或与吊顶的尺寸关系;明确各机电系统安装与检修空间尺寸,并注意保证灯具、诱导风机、喷洒头、摄像机等末端设备使用功能以及排水管线路由与坡度等。
6.6根据最终确认的机电管线综合平、剖面图,把各专业管线拆分到专业图纸上,形成最终的专业施工图。
6.7利用MagiCAD软件制作机电管线三维图纸,进一步检测管线有无碰撞,排布是否合理。
6.8对于已经做好精装方案的楼层、房间,管线综合时不仅要考虑造型内是否能满足管线安装,还要根据精装图纸中机电末端设备的定位,对末端机电管线进行调整、排布,并将精装的吊顶及墙体检修口,表示在机电综合图上,其检修口的定位尺寸应与精装一致。
6.9综合平面图中有坡度的管线,尤其是重力排水管,应标注管线的坡向和坡度,并标注起止位置的标高,要保证重力排水管道不上返弯,且能通过预留洞或套管。
6.10机电深化图完成后,要组织各方审核,并经原设计审批才能正式出图。同时在施工前参照机电深化设计图纸,安排好各专业施工的先后顺序,在施工中严格按照机电综合图的定位指导各专业管线施工。当现场施工发现问题或某个专业有新的设计变更时,要及时通知深化设计人员,根据实际情况,发出设计协调记录作为机电管线综合图纸的必要补充。
7.机电深化设计内容
机电深化设计的内容包括:综合管线留洞图、管线支吊架深化图、综合管线平面图及剖面图、各专业深化计图、管井综合管线深化图、设备机房综合深化图、三维深化图等。
7.1综合管线平面图及剖面图
机电深化时,对各专业进行叠加并调整形成综合管线平面图后,图中一些管线较为密集区域,光靠平面图表示不清时,应绘制剖面图,在剖面图中各种管道、线槽要按比例绘制,管道要考虑保温,支架、阀门等尺寸,还应表示清楚管道与设备,管道与建筑梁、板、柱、墙以及地面的尺寸关系及管线自身的尺寸和标高。
7.2设备机房综合深化图
多数情况下,由于设备设计选型与业主招标的设备外型不一致,原设计中设备的接口尺寸、形式等均可能发生变化,故机房的施工图纸大多需要深化设计,深化时不仅要根据实际订货尺寸绘出设备基础图纸,更要根据实际订货尺寸给出设备连接的平、剖面图,并对各专业图进行综合、调整,在布置时要特别考虑现场维修操作的空间,机房内要做到管线排布成行成列,排列整齐,间隔合理均匀,尽量采用共架,在满足功能的前提下做到良好的视觉效果和人性化。
7.3管井综合管线深化图
在竖井施工中,管道专业有与通风专业共用管井,各自所占位置、分支管位置、走向等在各自图上表示,并无一张综合设计图,所以须在图纸上先进行综合考虑,再结合现场实际情况进一步考虑,把一部份图纸设计矛盾及不合理处在施工前加以消除和解决。
7.4三维深化图
在机电深化设计工作中,利用AUTOCAD制图软件完成综合管线平、剖面图后,为了直观的表现管道的排布与叠加,还将选用MagiCAD三维绘图软件来进一步优化机电专业管线的布置。该软件采用三维建模技术对建筑物内的机电管线及设备建立三维图像,将复杂抽象的二维实体转变为形象直观的三维立体,能够自动检测管线之间及管线与结构之间的碰撞,在机电管线综合深化阶段更彻底解决管线冲突,并能直观、即时察看管道的效果并调整优化,优化后的三维图可以很方便的将施工后的效果展现给监理、设计及甲方,便于进行沟通和调整,还可以做成三维动画来播放。
8.机电深化设计需注意的问题
8.1对已有一次结构预留孔洞的管线,应尽量减少位置的移动;与设备连接的管线,应减少位置的水平及标高位移。
8.2机电管线安装后,还有后续的穿线、调试等工作,如果有可能,还要了解到以后可能增加的二次施工内容,所以要预留出足够的空间。
8.3空调风管、供回水管、冷凝水管、热水管等需保温,深化设计时应考虑保温层厚度,预留合适的保温空间。
8.4管线布置时要经常到现场对土建结构进行核对,测量实际结构的净空高度,防止结构偏差影响整体布置。
8.5各专业支、吊架尽量采用综合支、吊架,节省材料,布置美观,把支、吊架占用的空间也要反应在深化图纸中。
8.6对于吊顶内空间很高的区域,要考虑装饰吊顶是否需要做转换层。如果需要做转换层,则管线排布时的最低标高要距离吊顶25cm以上,以便装饰做转换层。
8.7在图纸排布过程中,深化设计人员要经常与各专业技术人员沟通,各专业的使用功能要严格保证,对于不能满足精装方案的地方,要及时与业主沟通,提供能够达到的最理想排布方案。