本帖最后由 blasy 于 2015-6-18 15:35 编辑 工地有一处厨房的屋面有施工缺陷,请问论坛里的各位大侠,看看下面图片,这种施工质量有没有影响,会不会造成渗水、漏水等问题!谢谢
本帖最后由 blasy 于 2015-6-18 15:35 编辑
工地有一处厨房的屋面有施工缺陷,请问论坛里的各位大侠,看看下面图片,这种施工质量有没有影响,会不会造成渗水、漏水等问题!谢谢
3楼
建议楼主把有问题的部位在图上圈出,也好让大家帮你提供意见参考
回复
4楼
若有渗水,此种板底修补是无用的, 这只是感官的修补.
回复
5楼
x1xqq 发表于 2015-6-18 14:33 若有渗水,此种板底修补是无用的, 这只是感官的修补.谢谢您的建议!
回复
6楼
只要屋面防水做好,就没问题。这个地方可以剔凿一下再粉平,这样观感会好一点。
回复
7楼
在屋面做防水层之前,需要在屋面将此修补的洞口周边打凿下去至少3公分,然后用膨胀混凝土灌填。 问题不大的。切记不可在防水层做好后再去处理。
回复
8楼
谢谢楼主分享!
回复
9楼
看样子,像是当初的一个预留洞,后封补的。防水做好就行。
回复
10楼
估计是以前施工时候的放线孔吧?? 封堵了就可以了~吊洞
回复
11楼
本帖最后由 ujuj127 于 2015-6-25 23:25 编辑 suns029 发表于 2015-6-25 17:30 估计是以前施工时候的放线孔吧?? 封堵了就可以了~吊洞这是已经吊过的洞,既然上面就是屋面,那么这样做肯定不行,必须凿进去2公分以上,用堵漏王塞满后粉平,膨胀混凝土只能在吊模的时候用,现在屋面防水肯定已经做好了,如果屋面还没做就全部凿掉用膨胀砂浆吊模处理,之后看雨天或者存水实验效果,若是漏水则需要打针,一般在屋面做完防水之后问题不大,我们这里的更难看,出来2公分呢,吊模时模板是松的,哈哈
回复
12楼
屋面施工缺陷必须要修补的 要有方案
回复