【每日】一论设计中常见问题 69 ﹝《桩》5.3.1条﹞
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年06月17日 08:27:38
只看楼主

69. 《建筑桩基技术规范》5.3.1条:要求甲级、乙级(地质条件中等复杂)桩基设计采用的单桩竖向极限承载力标准值(应)通过单桩静载荷试验确定。 从《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 2009年版3.1.2; 3.1.3条得:我国大多数(地质条件为中等复杂),也就是说桩基工程在作结构设计或桩基础设计以前,甲方就要提供桩静载荷试验报告。 你怎么看?有没有解决办法?能提供点依据最好!

2015年06月17日 08:48:45
2楼
小手一抖,金币到手。
回复
light88
2015年06月17日 09:00:11
3楼
按理说要做试验得到,实际上很多都是靠经验公式加经验,前辈有啥好方法:lol
回复
两个苹果
2015年06月17日 10:47:36
4楼
工期不允许,一般是按照规范算出承载力进行设计出图,施工现场试桩看满足不满足
回复
冷血
2015年06月17日 12:45:12
5楼
两个苹果 发表于 2015-6-17 10:47 工期不允许,一般是按照规范算出承载力进行设计出图,施工现场试桩看满足不满足现在好像都是这么做的
回复
曾晓峰
2015年06月17日 14:03:43
6楼
答:我认为非常不合理。
我个认为: 场地及地基条件复杂的建筑桩基和本地区新工艺、新桩型的建筑桩基, 单桩竖向极限承载力标准值(应)通过单桩静载荷试验确定。其余……
多少有点依据
1.—次上级来检查设计质量时,指出被检工程未执行《建筑桩基技术规范》5.3.1条。后来我们私下也问过:“除非有别的目的,他们也从未主动执行该条。"一个面向全国的行业标准,多数地区都不执行,或无法执行,是制定标准的失败。
2.国家建筑标准设计图集12SG121-1 施工图结构设计总说明(砼结构) 3.4条 (要求注明)本工程试桩报告,(若试桩尚未完成,应注明桩基图不得用于实际施工)。
从上述也能看出: 设计采用的单桩竖向极限承载力标准值,也可以不做静载荷试验,当末做静载荷试验时,他注明(桩基图不得用于实际施工)。把矛盾向后推,我们也可向他学习。至于最前面的合理与否、对规范的建议等无非是个人见解。
回复
co1431243480504
2015年06月17日 14:08:58
7楼
同意楼主观点 以其之矛攻其之盾
回复
设计小兵
2015年06月17日 14:17:55
8楼
若试桩尚未完成,应注明桩基图不得用于实际施工。好办法,让业主自己承担责任吧
回复
冷血
2015年06月17日 14:21:04
9楼
曾晓峰 发表于 2015-6-17 14:03 答:我认为非常不合理。 我个认为: 场地及地基条件复杂的建筑桩基和本地区新工艺、新桩型的建筑桩基 …学习了:lol
回复
liumozhi
2015年06月17日 15:13:08
10楼
觉得平时貌似忽略了这一点
回复
cfwjxt
2015年08月17日 09:29:55
11楼
若不试桩,等工程桩打完再试,若承载力不够,可能导致大面积补桩,有一定风险。