关于市政排水管道坡度问题
qq_1417242159308
2015年06月16日 14:34:50
只看楼主

市政排水时,排水管道有最小坡度。想知道当大坡度管接小坡度管的时候,有要去吗

市政排水时,排水管道有最小坡度。想知道当大坡度管接小坡度管的时候,有要去吗
co1426862803754
2015年06月16日 20:49:59
2楼
考虑放大下游管径
回复
qq_1417242159308
2015年06月17日 08:10:51
3楼
禾苗0113 发表于 2015-6-16 20:49 考虑放大下游管径在什么情况下 考虑放大下游管径呢? 大坡度管接小坡度管 有具体要求吗?
回复
jinan198267
2015年06月17日 09:01:10
4楼
这是需要经过水力计算得出的结论!!!!!
回复
qq_1417242159308
2015年06月17日 09:08:37
5楼
jinan198267 发表于 2015-6-17 09:01 这是需要经过水力计算得出的结论!!!!!具体可以说说看吗 或者出处在哪里
回复
jinan198267
2015年06月17日 15:46:11
6楼
具体情况具体分析啊,或许上游汇水面积很大,而下游汇水面积突然小了很多,或是上下游道路的坡度发生了较大变化,都是需要调整管道坡度或是管径,但是计算结果中,流速必须要在规范的规定范围内,这就是最主要的依据,不能小于沉积流速,也不能大于冲刷流速,只要根据这个调整就可以,无所谓是不是大坡变小坡
回复
qq_1417242159308
2015年06月17日 16:17:26
7楼
jinan198267 发表于 2015-6-17 15:46 具体情况具体分析啊,或许上游汇水面积很大,而下游汇水面积突然小了很多,或是上下游道路的坡度发生了较大 …哦 专家回复的时候 一般都不希望大坡度管接小坡度管 希望管道坡度缓一点 可以做跌水处理
回复
jinan198267
2015年06月17日 16:38:24
8楼
那就把上游管道坡度减小,做成跌水,尽量控制跌水高度,跌水高度小于2米,都可以不设跌水井
回复
co1431913278679
2015年06月18日 08:54:09
9楼
:handshake
回复
奋斗者1990
2015年06月18日 08:54:43
10楼
感谢分享,楼主辛苦。
回复
leopo1992
2015年06月19日 09:00:24
11楼
专家的意思简而言之就是不希望因为大坡度变小坡度导致的流速大而冲击检查井井筒和井室的现象,简单点处理就是坡度降下来做个跌水或者不做跌水适当增加上游管段的管径,一个目的就是降下坡度来
回复

相关推荐