相电压380和390V,相线跟中性线电压分别是220,220,250V,是什么原因会是250V的?配电箱有变频器,是谐波吗?机器无故停机,变频又不报警。
相电压380和390V,相线跟中性线电压分别是220,220,250V,是什么原因会是250V的?配电箱有变频器,是谐波吗?机器无故停机,变频又不报警。
2楼
没人碰到过吗?
回复
3楼
是不是变频器反带过过去的,把变频器拆了试一下。
回复
4楼
可能是中性点偏移,中性线进线做重复接地试试
回复
5楼
证书到手,真的是沉甸甸的,之前的付出、艰辛历历在目,大家如何去面对新证书,自己都有自己的原则,只是提醒大家不要忘记家人的支持和付出
回复
6楼
电压升高的那根N线可能断了,或者跟主变中性点连接不好
回复
7楼
原以为CO188是一个可以自由讨论交流的地方,没想到也是一个充满了XXXXX的地方。
回复
8楼
中性线断路?
回复
10楼
中性点偏移 需要重新 或者重复接地
回复