相线跟中性线有250V,是什么原因?
xkf
xkf Lv.2
2015年06月15日 09:29:59
只看楼主

相电压380和390V,相线跟中性线电压分别是220,220,250V,是什么原因会是250V的?配电箱有变频器,是谐波吗?机器无故停机,变频又不报警。

相电压380和390V,相线跟中性线电压分别是220,220,250V,是什么原因会是250V的?配电箱有变频器,是谐波吗?机器无故停机,变频又不报警。
免费打赏
xkf
2015年06月15日 16:13:57
2楼
没人碰到过吗?
回复
wawm527
2015年06月15日 21:09:58
3楼
是不是变频器反带过过去的,把变频器拆了试一下。
回复
丨菠菜
2015年06月15日 23:27:01
4楼
可能是中性点偏移,中性线进线做重复接地试试
回复
qq_1434406951821
2015年06月16日 06:43:16
5楼
证书到手,真的是沉甸甸的,之前的付出、艰辛历历在目,大家如何去面对新证书,自己都有自己的原则,只是提醒大家不要忘记家人的支持和付出
回复
无纤尘
2015年06月16日 09:07:34
6楼
电压升高的那根N线可能断了,或者跟主变中性点连接不好
回复
asmdl
2015年06月17日 14:33:17
7楼
原以为CO188是一个可以自由讨论交流的地方,没想到也是一个充满了XXXXX的地方。
回复
bvb07
2015年06月17日 17:11:17
8楼
中性线断路?
回复
qq_1431400173559
2015年12月19日 13:57:40
10楼
中性点偏移 需要重新 或者重复接地
回复