67.国标11G101-3等边及等腰三桩承台布筋﹝86-87页﹞;与浙江省 2004浙G24 15页:三桩承台布筋,采用图形与文字说明布筋。﹝钢筋均匀布置在与桩直径等宽的桩间板带内,布筋范围不超出桩外边缘。但当柱底截面全部位于板带中心孔隙内时,在三向板带内侧的柱下位置各另加一根钢筋,钢筋规格同主要受力钢筋。 问:两种布筋各有何优缺点?
图形只管方便;文字说明省事,但万一加一根还包不住呢?
我觉得最好是用图形,然后多少根钢筋直接画出来注明,简单直接
回复
3楼
light88 发表于 2015-6-15 08:43 图形只管方便;文字说明省事,但万一加一根还包不住呢?我觉得最好是用图形,然后多少根钢筋直接画出来注 … 加一根是加在(柱下位置各另加一根钢筋)即柱截面投影内。
回复
4楼
国标11G101-3等边及等腰三桩承台布筋 起止不确定
回复
5楼
这个还真没考虑过 我觉得还是图形的直观:lol
回复
6楼
曾晓峰 发表于 2015-6-15 10:44 加一根是加在(柱下位置各另加一根钢筋)即柱截面投影内。哦,理解这个意思了:victory:
回复
7楼
答:1. 11G101-3三桩承台布筋范围不确定,因由于不是满布,所以应有起始点和终点,即从承台边起布筋,最后一根筋在哪?应用文字明确表述。图只能起到示意的作用。
2. 2004浙G24 15页三桩承台布筋,采用图形与文字说明布筋,布筋范围非常清楚。个人认为它有以下不足:a. (钢筋均匀布置在与桩直径等宽的桩间板带内,布筋范围不超出桩外边缘)最外侧第一根筋距承台边还有一倍桩径距离的素砼,内侧桩边钢筋可能距柱底截面边还存在一段距离的素砼,未充分发挥钢筋和砼的共同作用。b.上述a中钢筋未在结构受拉区均匀布置,( 当柱底截面全部位于板带中心孔隙内时,在三向板带内侧的柱下位置各另加一根钢筋,钢筋规格同主要受力钢筋。)这里还在构造和计算的基础上增加钢筋。
3.综上所述:宜采用11G101-3的图示加文字注明的方法表示。
回复
8楼
本帖最后由 xy8670 于 2015-6-29 15:32 编辑
{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
回复
10楼
学习了。。。。。。AST结构软件团队。。。
回复
11楼
jinxiaoji 发表于 2015-12-20 00:38 学习了。。。。。。AST结构软件团队。。。欢迎关注【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】
回复