请各位专家帮助分析:10KV电缆被钢管砸伤,引发单相对地短路,致使110KV站内10KV母线段PT柜内的避雷器烧毁,引起110KV主变保护动作。本电缆上级由联络柜、母排、进线柜等构成(电缆接入联络柜,联络柜装有零序电流互感器),进线柜通过电缆接入110KV站10KV母线段的出线柜(装有零序电流互感器),下级为施耐德的环网柜,环网柜出线开关未合闸。有人分析:由于电缆单相对地引起间歇性弧光短路,在系统内引发谐振过电压,致使系统内过电压能力薄弱的避电器受损烧毁短路,主变保护动作。
请各位专家帮助分析:
10KV电缆被钢管砸伤,引发单相对地短路,致使110KV站内10KV母线段PT柜内的避雷器烧毁,引起110KV主变保护动作。
本电缆上级由联络柜、母排、进线柜等构成(电缆接入联络柜,联络柜装有零序电流互感器),进线柜通过电缆接入110KV站10KV母线段的出线柜(装有零序电流互感器),下级为施耐德的环网柜,环网柜出线开关未合闸。
有人分析:由于电缆单相对地引起间歇性弧光短路,在系统内引发谐振过电压,致使系统内过电压能力薄弱的避电器受损烧毁短路,主变保护动作。
疑问:零序保护是否对单相接地起到保护作用?
12楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-6-23 08:26 只能烧电缆,烧完就是2相短路,三相短路。三心电缆不都这样么另外 接地电流能有多大以至于把电缆烧了
回复
13楼
投零序保护应该投方向,不然没有灵敏性和选择性
回复
14楼
有意思,零序保护还+方向?
每个出线回路都装零序电流互感器的,怎么没有选择性?
灵敏度是设定值的问题,系统总电容电流是系统上所有电容电流的和!一根出线上的电容电流远小于系统总电容电流吧?! 这根出线接地时,系统上所有电容电流都往这个故障点流,这根出线没故障时系统上其他地方发生接地故障,这根出线的电容电流流向系统上的故障点,这个电流很小吧?这二个之间取值还不容易?
回复
15楼
showin3690 发表于 2015-7-9 09:35 三心电缆不都这样么另外 接地电流能有多大以至于把电缆烧了不大你试试放那2小时看烧不烧?如果要做速断,变电站低压侧直接接地或者低阻接地就可以保护了。绝缘要求还低
回复
16楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-7-9 12:44 不大你试试放那2小时看烧不烧?如果要做速断,变电站低压侧直接接地或者低阻接地就可以保护了。绝缘要求还 …接地电流别说按10A就是30A,能把电缆给烧了?
回复
17楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-7-9 19:36 编辑 showin3690 发表于 2015-7-9 17:48 接地电流别说按10A就是30A,能把电缆给烧了?你以为发展成间断性,持续性接地电弧烧不了电缆,笑话,而且那是接地电流还没多大
回复
18楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-7-9 19:32 你以为发展成间断性,持续性接地电弧烧不了电缆,笑话,而且那是接地电流还没多大再有电弧 电流在那摆着能烧了么
回复
19楼
零序电流就是单相接地时有,居然上级都跳闸了保护没有动作,可能灵敏度很有问题吧。
回复