请各位专家帮助分析:10KV电缆被钢管砸伤,引发单相对地短路,致使110KV站内10KV母线段PT柜内的避雷器烧毁,引起110KV主变保护动作。本电缆上级由联络柜、母排、进线柜等构成(电缆接入联络柜,联络柜装有零序电流互感器),进线柜通过电缆接入110KV站10KV母线段的出线柜(装有零序电流互感器),下级为施耐德的环网柜,环网柜出线开关未合闸。有人分析:由于电缆单相对地引起间歇性弧光短路,在系统内引发谐振过电压,致使系统内过电压能力薄弱的避电器受损烧毁短路,主变保护动作。
请各位专家帮助分析:
10KV电缆被钢管砸伤,引发单相对地短路,致使110KV站内10KV母线段PT柜内的避雷器烧毁,引起110KV主变保护动作。
本电缆上级由联络柜、母排、进线柜等构成(电缆接入联络柜,联络柜装有零序电流互感器),进线柜通过电缆接入110KV站10KV母线段的出线柜(装有零序电流互感器),下级为施耐德的环网柜,环网柜出线开关未合闸。
有人分析:由于电缆单相对地引起间歇性弧光短路,在系统内引发谐振过电压,致使系统内过电压能力薄弱的避电器受损烧毁短路,主变保护动作。
疑问:零序保护是否对单相接地起到保护作用?
2楼
朋友的疑问是对的,为什么电缆对地击穿时不跳闸,要等避雷器击穿后跳主变?
我们都知道,高压电缆的导电芯线外都有接地的屏蔽层,电缆的任何故障都是先发生接地(芯线对屏蔽层击穿),所以,零序(接地)保护应该作用于跳闸!
事实上,运行人员都以“中性点不接地系统可以在发生接地故障半小时内不跳闸”的理由,把零序保护投信号(不投跳闸),偶想,本案例也是这个原因吧?!
回复
3楼
不管是作用于报警还是跳闸,零序电流互感器可以防止故障扩大,最终还是保护了电缆,对于重要负荷,可以设置成报警,提醒警快修复,对于一般负荷,直接跳掉。
回复
4楼
对,关键是你的零序保护是动作于信号还是动作于跳闸。
回复
5楼
10kV线路零序保护对单相接地起到保护作用,是肯定的。10kV线路单相接地可运行两个小时,一般是针对架空线路而言。因为10kV线路单相接地多是瞬时性故障。但电缆线路则不同,一旦出现单相接地多是永久性故障,如你提到的“电缆被钢管砸伤,引发单相对地短路”。这样,该保护的压板宜投入跳闸。当然,对于重要的负荷,也可先投入信号,经检查后确认为永久性故障,采取必要的措施后,可手动跳闸。
回复
6楼
10kV系统接地电流大到不能自熄电弧,零序需动作于跳闸的。很难碰到停机比引起火灾后果更惨的情况哦{:1_105:}
回复
7楼
电缆线路就算对地电容电流不大也是要扩大事故的,三相靠的又近电缆长线路只能作用于跳闸。
回复
8楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-6-20 09:34 电缆线路就算对地电容电流不大也是要扩大事故的,三相靠的又近电缆长线路只能作用于跳闸。靠的近有什么关系
回复
9楼
接地后多久发生的PT爆炸
回复
10楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-6-23 08:31 编辑 showin3690 发表于 2015-6-20 09:57 靠的近有什么关系只能烧电缆,烧完就是2相短路,三相短路。
回复
11楼
10kV 不接地系统发生单相接地时并不影响电网运行。因此允许带故障运行一段时间,主要是让运行人员找出故障点而不用停其他线路。但现在很多城市都是电缆出线,故障时接地电流大,而且很难找到故障点,因此现在多设定为直接跳闸了。
回复