中性点不接地系统弧光接地故障的防范措施
neuy_25141
neuy_25141 Lv.10
2015年06月13日 20:27:00
只看楼主

1 前言 在我国城网、农网及工矿企业的电网中,35kV及10kV的电压等级占有较大的比例,此电压等级属于中性点不接地系统。对于中性点不接地系统在发生单相接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,但三相线电压未变化,可维持系统运行一段时间,从而提高系统供电的持续。 单相接地故障主要有以下几种:①雷击导致的避雷器动作或瓷瓶闪络等瞬时性故障,其故障瞬间可消失;②有些系统本身或经过补偿后电容电流较小,电弧可自行熄灭;③永久性接地故障,即金属性接地,未接地相对地电压升高,在电气绝缘可承受的前提下系统电容电流小于10A,则系统还能带故障运行1~2h时间。随着

1 前言

在我国城网、农网及工矿企业的电网中,35kV及10kV的电压等级占有较大的比例,此电压等级属于中性点不接地系统。对于中性点不接地系统在发生单相接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,但三相线电压未变化,可维持系统运行一段时间,从而提高系统供电的持续。

单相接地故障主要有以下几种:①雷击导致的避雷器动作或瓷瓶闪络等瞬时性故障,其故障瞬间可消失;②有些系统本身或经过补偿后电容电流较小,电弧可自行熄灭;③永久性接地故障,即金属性接地,未接地相对地电压升高,在电气绝缘可承受的前提下系统电容电流小于10A,则系统还能带故障运行1~2h时间。随着电力电缆在10~35kV配电系统中的大量使用,系统电容电流越来越大,在发生单相接地时,电弧难以熄灭,发生弧光接地的几率大为增加,并且与架空线不同,电缆发生单相接地故障的类型多为永久性故障。若电缆发生弧光接地故障未及时采取措施,电弧易导致相间短路,引发故障的扩大。

2 电力系统的对地电容电流的危害

中性点不接地系统虽然提高了供电可靠性,但由于电容电流的存在给系统运行带来许多问题,电容电流过大或过小均给系统带来危害。

(1)随着电缆出线增多,配电网络中单相接地电容电流将急剧增加,当系统电容电流大于10A后,将带来一系列危害:

1)当发生间歇弧光接地时,可能引起高达3.5倍相电压的弧光过电压,引起电气设备多处绝缘薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏,使系统供电的可靠性这一优点大受影响。另外,对较大电容电流产生的电弧可能引发火灾。

2)当有人触接地部位时,产生跨步电压,加重了对触电人员的伤害,甚至伤亡。

3)当配电网发生单相接地时,电弧不能自灭,很可能破坏周围的绝缘,发展成相间短路,造成停电或损坏设备的事故。

4)配电网对地电容电流增大后,对架空线路来说,树线矛盾比较突出,尤其是雷雨季节,因单相接地引起的短路跳闸事故占很大比例。

(2)系统的对地电容电流过大带来的危害大家都比较了解,但我们在实际设计中往往忽略了一个问题,就是系统电容电流过小对系统带来的危害,这种危害主要就是电压互感器的铁磁谐振。小电容电流系统铁磁谐振过电压现象比较普遍,时常发生电压互感器烧毁事故和熔断器的频繁熔断,严重威胁配电网的安全可靠性。

3 消除弧光接地的措施,设计时注意事项

解决电容电流导致的弧光接地问题。由于系统发生间歇性电弧接地时产生较大的高频电流,解决此问题可采用TXK-P消弧及过电压保护装置将弧光接地转化为稳定的金属性接地,从而消除间歇性弧光接地造成的过电压危害。在设计时的注意事项大概分为以下几点。

(1)设计人员往往将系统的设计负荷大小和系统对地电容电流大小混淆,认为建筑配电系统属于“小系统”,没有必要考虑消除弧光接地。其实不然,在110kV变电所中,一台主变的供电范围内均属一个系统。配电站由于站内和站外为同一个系统,当发生单相接地时,流过接地点的电容电流是整个系统对地电容电流,而不仅是自己站内的电容电流。因此,这个系统对地电容电流比较大,发生单相弧光接地风险很高,建议设计采用TXK-P消弧柜。

(2)由于配电系统的供电特点,当系统任何一点发生单相接地时,整个系统所有电压采集参数完全相同,因此靠电压信号无法区分站内还是站外接地,单靠采集电压信号的消弧装置不适合配电供电系统。

(3)关于“过电压抑制柜”或“聚优柜”的设计选择问题。从这些产品资料看,主要解决PT铁磁谐振(PT一次加装置)和增大该柜内过电压保护器的容量。通过上面分析,配电系统由于电容电流很大,存在谐振的风险远远小于弧光接地风险。过电压保护器两个重要参数:吸收容量和放电电压值,不管容量设计多大,过电压保护器什么时候动作主要靠放电电压值决定,由于配电系统站内和站外为同一个系统,因此,这个过电压保护器的参数无法做到和上一级系统配合,放电值选择过低,整个系统过电压均由该过电压保护吸收,超出极限能量存在爆炸风险;放电值选择过高则站内过电压无法吸收。因此,这类产品笔者认为只能应用在电容电流比较小的系统,不适用于为建筑群及住宅小区供电的城市电网系统。

4 防范措施

(1)中性点不接地系统存在电容电流,发生弧光接地时的风险很高,建议安装带无功功率方向判断的TXK-P配电专用消弧柜,具备站内站外选择动作功能。

(2)对于有两级配电系统的供电方案,且两级配电系统距离较远时,两级配电系统可都设置消弧柜,但要考虑两级消弧柜之间的动作配合。

(3)如果系统对地电容电流比较大,整个系统呈容性,产生谐振几率低,但由于配电系统为多PT系统,在弧光接地时产生的异频信号容易激发铁磁谐振,而且多为低频谐振,建议安装多频段的二次消谐,特别具备低频段谐振检测功能。

(4)一次消谐在PT中性点安装的非线性元件对抑制PT铁磁谐振有一定效果,主要对于有固定谐振的小电容电流系统效果很好,对于电容电流很大的系统设计选择意义不大。安装一次消谐后,系统在正常运行时由于系统三相对地平衡,中性点对地等电位,一次消谐不起作用;当系统发生单相接地时,由于一次消谐有压降,导致PT电压采集不准,长时间(2h之内)单相接地运行超出非线性元件吸收能量极限时存在爆炸风险,因此,建筑供电系统不建议安装一次消谐。