关于3火1地的电机,漏保的接法凝问
lantian-2010
2015年06月12日 21:51:49
只看楼主

各位看官,我本不是电工,但一直在学习电工基础,由于工作需要平时要用到高压清洗机,380V每台8个千瓦,要求必须接漏电保护器,但设备本身只有4根线,且为3火1地,没有零线,根据看贴记得接漏保必需要接中性线,如果不接中性线,漏保不起作用;但像高压清洗机这样的设备,怎样接呢,地线是接在配电柜的地线呢,还是接在漏保的中性线端子呢,现在理解不了了,急求各位看官指导下。在此感谢了

各位看官,我本不是电工,但一直在学习电工基础,由于工作需要平时要用到高压清洗机,380V每台8个千瓦,要求必须接漏电保护器,但设备本身只有4根线,且为3火1地,没有零线,根据看贴记得接漏保必需要接中性线,如果不接中性线,漏保不起作用;但像高压清洗机这样的设备,怎样接呢,地线是接在配电柜的地线呢,还是接在漏保的中性线端子呢,现在理解不了了,急求各位看官指导下。在此感谢了
免费打赏
muyuyao
2015年06月18日 00:07:41
53楼
beida_energy 发表于 2015-6-17 10:45 @muyuyao 你就明确说,你该不该在这里骂大街!不就是因为起因就是你发错的地方吗?疯子:骂大街是你的特长!!!
回复
muyuyao
2015年06月18日 00:09:54
54楼
beida_energy 发表于 2015-6-17 16:38 muyuyao 发表于 2015-6-17 15:46 你现在说你之前就是那么说的!!!请注意:之前只有你说“屁话”的!!!
回复
muyuyao
2015年06月18日 00:14:37
55楼
beida_energy 发表于 2015-6-17 16:43 本来你想对着楼主说的话, 却点评在我的帖子下面,对你进行质疑很正常!你开始骂大街,就非常不正常! …能承认我是在对着楼主说话就好!!!我的点评在6楼楼主的帖子下面!!!鬼才知道为何又显现在你的帖子之下!!!竟然一模一样!!!我并没有骂大街!!!实际上不断骂大街的正是你自己!!!
回复
muyuyao
2015年06月18日 00:29:43
56楼
beida_energy 发表于 2015-6-14 19:31 完全不知道你在说啥!一,看看我的原帖:“此设备接的是4P的漏保是完全没有问题的,即使接四极,电机的 …你为何在12楼回复过后,又在13楼连续回复???!!!且回复内容完全一致!!!你如果想正常回复问题,发现了我是在对楼主的观点进行发问,不是针对你的观点在发问,你就应该说清楚是误会你了!!!可是你上来就说“完全不知道你在说啥”!随后又来了句“你加这么多的!!!,想说啥?”!!!你这不是挑衅、骂大街是什么???!!!
回复
muyuyao
2015年06月18日 00:38:49
57楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-6-18 00:52 编辑 beida_energy 发表于 2015-6-14 19:30 完全不知道你在说啥!一,看看我的原帖:“此设备接的是4P的漏保是完全没有问题的,即使接四极,电机的 …我说过“没必要那么节约“用1个40A的漏保接2台设备”吧???!!!会降低用电可靠性!!!两只漏保分别控制2台设备不更好吗?”!!!难道这还没有表述清楚吗???会降低用电可靠性!!!这难道你看不懂吗???!!!竟然还问我“有何不妥?”!!!明知故问!!!可气的是还来了句“难不成漏电不跳?”!!!只有你这种低能儿才会这样想!!!
回复
beida_energy
2015年06月18日 08:57:30
58楼
muyuyao 发表于 2015-6-17 23:54 我哪句话说错了吗???!!!你看明白我那个回帖了吗???!!!我哪句话说错了吗???!!!muyuyao:你不要在这里狡辩!没有人说你帖子中的专业内容是错的!这里质疑的是你的骂大街的无耻脏话!
回复
beida_energy
2015年06月18日 09:01:24
59楼
muyuyao 发表于 2015-6-18 00:38 我说过“没必要那么节约“用1个40A的漏保接2台设备”吧???!!!会降低用电可靠性!!!两只漏保分别 …竟然还问我“有何不妥?”!!!muyuyao :你开始心虚了吧?完全不敢直面你无耻脏话的事!就是问你“有何不妥?”!!!”,那也是非常正常的专业讨论!毕竟是你把原本说给楼主的话点评了我的帖子,所以回应很正常!但你却无耻的本性显现,开始骂大街!请问,这如果不是无耻,那问你啥是无耻?
回复
beida_energy
2015年06月18日 09:05:31
60楼
muyuyao 发表于 2015-6-18 00:38 我说过“没必要那么节约“用1个40A的漏保接2台设备”吧???!!!会降低用电可靠性!!!两只漏保分别 …muyuyao:直到现在,你根本说不出一个让你无耻骂大街的理由!因为一个原本无耻的人,骂人就是其本性,还需要理由?所以,你现在完全是狡辩!muyuyao:你欠论坛的电气同行们一个道歉!因为你污染了这里的语言环境!这件事自始至终很清楚,狡辩没有任何出路!只要你不道歉!每天对你进行声讨!这叫伸张正义!
回复
beida_energy
2015年06月18日 09:07:11
61楼
muyuyao 发表于 2015-6-18 00:38 我说过“没必要那么节约“用1个40A的漏保接2台设备”吧???!!!会降低用电可靠性!!!两只漏保分别 …徒有虚名的,无耻发帖的muyuyao:你没有任何权利在这里骂大街!
回复
muyuyao
2015年06月18日 15:31:52
62楼
beida_energy 发表于 2015-6-18 09:07 徒有虚名的,无耻发帖的muyuyao:你没有任何权利在这里骂大街!丢人现眼!!!真正拉开架子骂大街的就是你本人!!!甚至连我儿子都不放过!!!我就奇怪了:我儿子真的是你大爷吗???!!!如果不是,你干嘛念念不忘!!!也许就是你祖宗!!!
回复

相关推荐

APP内打开