1.环网柜和其他配电柜的区别?分别在什么环境下选择它们?2. 配电柜型号这么多(如GGK,GCS),该怎么去选择?3.低压出线柜能够带多少个回路数,该怎么去确定?
1.环网柜和其他配电柜的区别?分别在什么环境下选择它们?
2. 配电柜型号这么多(如GGK,GCS),该怎么去选择?
3.低压出线柜能够带多少个回路数,该怎么去确定?
2楼
1、高压用环网柜是因其体积小,价格相对便宜;便宜无好货,为了可靠性,有钱时不选环网柜。
2、GCS是抽屉柜,GGD是固定开关式的老式柜,抽屉柜安全性相对好。但价格也会高。
3、根据回路的电流大小核对占用柜内空间大小,电流大小决定开关大小,有多少个回路需由负载决定,一个柜内放多少个回路由设计决定,设计考虑开关位置编排。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-6-12 16:45 1、高压用环网柜是因其体积小,价格相对便宜;便宜无好货,为了可靠性,有钱时不选环网柜。2、GCS是抽屉 …3.意思是不是 一个开关柜内能放下多少个回路是由开关柜能放下的开关决定的(由电流大小确定开关大小)
回复
4楼
攻城师90597 发表于 2015-6-15 16:10 3.意思是不是 一个开关柜内能放下多少个回路是由开关柜能放下的开关决定的(由电流大小确定开关大小)是的,还有总电流。每一种柜子的总电流是有规定的。
回复