(1)操作工艺安装准备→立管安装→卡件固定→封口堵洞→强度试验→冲洗试验→保温→通水试验(2)材料要求本工程采用PPR管,热熔连接。采用的PPR管材和管件应注意管材和管件的颜色应一致,无色泽不均及分解变色线,内外壁应光滑、平整无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,管材轴向不得有异向弯曲,其直线度偏差应小于0.01;管材端口必须平整,并垂直于轴线;管件应完整,无缺损、变形,合模缝、浇口应平整,无开裂。
(1)操作工艺
安装准备→立管安装→卡件固定→封口堵洞→强度试验→冲洗试验→保温→通水试验
(2)材料要求
本工程采用PPR管,热熔连接。采用的PPR管材和管件应注意管材和管件的颜色应一致,无色泽不均及分解变色线,内外壁应光滑、平整无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,管材轴向不得有异向弯曲,其直线度偏差应小于0.01;管材端口必须平整,并垂直于轴线;管件应完整,无缺损、变形,合模缝、浇口应平整,无开裂。
(3)管道的安装
1.施工准备:焊接热熔器、专用截断机及各种型号PPR管材管件齐全,材质规格符合要求,对于不符合要求的管材管件剔出不准使用。
2.配管施工顺序:确认图纸→测量、画线→截断及熔接→管道强度实验→第一次水压测试→搬运安装→固定管道→第二次水压测试→安装设备。
3.施工时注意问题:施工现场与材料存放温差较大时,应于安装前将管材和管件在现场放置一定的时间,使其温度接近施工现场的环境温度;管道系统安装过程中,应防止油漆、沥青等有机物与管材、管件接触;管道安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵;管道穿墙壁暗敷时,应配合土建预留孔槽,预留孔洞尺寸宜较管外径大50~100mm。架空管顶上部的净空尺寸不宜小于100mm;管道系统宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。暗设管道施工后,应在墙面明显位置,注明暗设管的位置与走向,严禁在管上冲击或钉金属钉等尖锐物体。管道安装时,施工现场环境温度应在3℃以上,在3℃以下时不宜施工。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐物品碰触、抛摔滚拖。
4.截断及焊接管道应符合下列规定:
a、截断管道必须用专门的截断机,断管时,断面应同管轴成直角;
b、熔接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物,应使用熔接机加热管和附件,加热温度为260℃,加热时间应符合管材的技术要求。注:环境温度低于5℃,加热时间延长50%。
c、将管材和管件压入焊接头中,在两端同时加压,加压时不要将管材和管件扭曲或折弯,保持压力直至加热过程完成。
d、当加热过程完成后,同时取下管材和管件,注意不要扭曲和折弯。
e、取出后,立即将管件和管材压紧到所标的结合深度。在此期间,可以在小范围内调整连接处的角度,这样接合过程就完成了。