0.4kV桥架电缆平行安装的时候,电缆之间的距离是多少,有没有规范?具体在哪里?回答正确送土木币100
0.4kV桥架电缆平行安装的时候,电缆之间的距离是多少,有没有规范?具体在哪里?回答正确送土木币100
2楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ13-2008
8.10电缆桥架布线
8.10.6
在电缆托盘上可无间距敷设电缆。电缆总截面积与托盘内的横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。
回复
3楼
dianqipanli 发表于 2015-6-11 20:39 《民用建筑电气设计规范》JGJ13-20088.10电缆桥架布线8.10.6谢谢你,可是我需要的电缆在桥架内,平行排列的时候,电缆之间的距离是多少?
回复
4楼
电力工程电缆设计规范GB50217 5.1.4 第三条
除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆的相互间宜有1倍电缆外径的空隙。
实际施工中对相同电压等级电缆间距不作要求。可以无间距敷设。 GB50217附录D.0.6上规定了无间距敷设的修正系数。
回复
5楼
不需要间距,注意散热就可以
回复
6楼
路过,学习一下
回复
7楼
低压配电设计规范上有 桥架间的距离是0.2米吧
回复