8.3.2-7规定,每座占地面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的其他单层或多层丙类物品仓库。以上仓库应设置自动灭火系统。疑问来了,这里指的仓库是建筑定性为仓库的建筑么?我遇见的厂房为丙类厂房,但是里面有仓库,且单层仓库面积大于1500平方米,应设置喷淋么?迷糊了!!!高手在哪里?求解答……
不是高手的回答:根据规范应该设。
回复
3楼
xiaojiewu8888 发表于 2015-6-11 14:05 不是高手的回答:根据规范应该设。谢谢回复,呵呵,新规范给弄迷糊了,还是做了喷淋。
回复
4楼
这个规范条文中指的肯定是“仓库”建筑。你遇见的设置在厂房中的一般叫中间仓库,建筑上要满足3.3.6的要求。新规范对建筑的耐火极限等要求严多了。
你的这个建筑符合规范条文要求的,还要设置的。
迷糊也没问题,做了就睡着觉啦:lol
回复
5楼
真诚感谢楼主分享
回复
6楼
真仙 发表于 2015-6-14 10:21 这个规范条文中指的肯定是“仓库”建筑。你遇见的设置在厂房中的一般叫中间仓库,建筑上要满足3.3.6的要求。 …呵呵,做着做着睡着了。解释的真好,非常感谢
回复
7楼
以我个人理解:丙类仓库应该指中危险级仓库,我估计是表达出错,这本规范,满本错字,“”其他“不应用在对非人的场合,应用“其它“表达,本人也有疑问,就是这个大于3000m^2的其它,这里的其它让人费解,是指严重危险级么?其实这个丙类没用错,它的意思,是存放火灾危险性丙类物品的仓库。然后如果是要设计人员理解,那么不能光看这里就可以设计的,还要依据自动喷水灭火规范关于仓库的有关条文,对照什么样的丙类物品在仓库设计中属于中危险1还是中危险2的仓库的规范设计有关条文。就是这个“其它”令人费解?
回复