 4、质量标准  4.1一般规定  4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。  4.1.2热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。  4.1.3热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。  4.2管道及配件安装  主控项目  4.2.1热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa.

 4、质量 标准
  4.1一般规定
  4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。
  4.1.2热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。
  4.1.3热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。
  4.2管道及配件安装
  主控项目
  4.2.1热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa.
  检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。
  4.2.2热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。
  检验方法:对照设计图纸检查。
  4.2.3热水供应系统竣工后必须进行冲洗。
  检验方法:现场观察检查。
  一般项目
  4.2.4管道安装坡度应符合设计规定。
  检验方法:水平尺、拉线尺量检查。
  4.2.5温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。
  检验方法:观察检查。
  4.2.6热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合本规范表4.2.8的规定。
  4.2.7热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。
  4.3辅助设备安装
  主控项目
  4.3.1在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。
  检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。
  4.3.2热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa.
  检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。
  4.3.3水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。
  检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。
  4.3.4水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
  检验方法:温度计实测检查。
  4.3.5敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
  检验方法:满水试验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。
  一般项目
  4.3.6安装固定式太阳能热水器,朝向应正南。如受条件限制时,其偏移角不得大于15°。集热器的倾角,对于春、夏、秋三个季节使用的,应采用当地纬度为倾角;
  若以夏季为主,可比当地纬度减少10°。
  检验方法:观察和分度仪检查。
  4.3.7由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于5‰的坡度。
  检验方法:尺量检查。
  4.3.8自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离为0.3~1.0m.
  检验方法:尺量检查。
  4.3.9制作吸热钢板凹槽时,其圆度应准确,间距应一致。安装集热排管时,应用卡箍和钢丝紧固在钢板凹槽内。
  检验方法:手扳和尺量检查。
  4.3.10太阳能热水器的最低处应安装泄水装置。
  检验方法:观察检查。
  4.3.11热水箱及上、下集管等循环管道均应保温。
  检验方法:观察检查。
  4.3.12凡以水作介质的太阳能热水器,在0℃以下地区使用,应采取防冻措施。
  检验方法:观察检查。
  4.3.13热水供应辅助设备安装的允许偏差应符合GB50242-2002表4.4.7的规定。
  4.3.14太阳能热水器安装的允许偏差应符合表4.3.14的规定。
  表4.3.14太阳能热水器安装的允许偏差和检验方法


项目  允许偏差  检验方法 
板式直管太阳能热水器  标高  中心线距地(mm)  ±20  尺量 
固定安装朝向  最大偏移角  不大于15°  分度仪检查 


   5、成品保护
  5.1集热器在运输和安装过程中应加以保护,防止破璃破碎。
  5.2温控仪表应在交工前安装,防止丢失和损坏。
  5.3太阳能热水器冬季不使用时应把系统水泄净。
   6、应注意的质量问题
  6.1.1正确调整集热器的安装方位和倾角,使其保证最佳日照强度。
  6.1.2调整上下循环管的坡度和缩短管路,防止气阻滞流和减小阻力损失。
  6.1.3太阳能热水器的安装位置应避开其它建筑物的阴影,保证充分的日照强度。
  6.1.4太阳能热水器安装时,就避免设在烟囱和其它产生烟尘设施的下风向,以防烟尘污染透明罩影响透光。
  6.1.5太阳能热水器应避开风口,以减少热损失。
  7、质量记录
  7.1应有材料及设备的出厂合格证。
  7.2材料及设备进场检验记录。
  7.3管路系统的预检记录。
  7.4管路系统的隐蔽检查记录。
  7.5管路系统的试压记录。
  7.6系统的冲洗记录。
  7.7贮热水箱满水试验记录。
  7.8系统的调试记录。
   8、安全环保措施
  8.1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。
  8.2.在拉设临时电源时,电线均应架空,过道须用钢管保护,不得乱拖乱拉,以免电线被车辗物压。
  8.3.电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须按“一机一闸一漏一箱”要求设置。
  8.4.所有移动电具,都应具有二级漏电保护,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。
  8.5.各类电机械应勤加保养,及时清洗、注油,在使用时如遇中途停电或暂时离开,必须关闭电门或拔出插头。
  8.6.使用切割机时,首先检查防护罩是否完整,后部严禁有易燃易爆物品,切割机不得代替砂轮磨物,严禁用切割机切割麻丝和木块。
  8.7.煨弯管时,首先要检查煤炭中有无爆炸物,砂子烘干,以防爆炸。灌砂台搭设牢固。以防倒塌伤人。
  8.8.在高梯、脚手架上装接管道时,必须注意立足点的牢固性。用管子钳装接管时,要一手按住钳头,一手掌住钳柄,缓缓板揿,不可用双手拿住钳柄,大力板揿,防止齿口打滑失控坠落。
  8.9.现场挖掘管沟或深坑时,应根据土质情况加设挡土板,防止倒塌。如土质不良,管坑深满1m时,均应采用支撑或斜坡。地沟或坑须设置明显标志。在电缆附近挖土时,事先须与有关部门联系,采取安全措施后,才能施工。
  8.10.材料间、更衣室不得使用超过60w以上灯泡,严禁使用碘钨灯和家用电加热器(包括电炉、电热杯、热得快,电饭煲)取暖、烧水、烹饪。
   附件下载: