关于加气混凝土砌块的问题
完美生活01
2015年06月10日 19:05:20
只看楼主

请问各位大侠 一般你们院加气混凝土砌块容重取多少 还有5米高 2.3长的加气混凝土墙100厚可以吗 如果不可以用什么措施可以解决吗 先谢谢各位了

请问各位大侠 一般你们院加气混凝土砌块容重取多少 还有5米高 2.3长的加气混凝土墙100厚可以吗 如果不可以用什么措施可以解决吗 先谢谢各位了
完美生活01
2015年06月10日 22:29:38
2楼
等一个晚上都没人回答吗
回复
wsry988
2015年06月11日 08:24:29
3楼
蒸压加气砼砌块,块体自重按6.5 KN/m^3计算,砌体自重取其块体自重的1.4倍计算。
填充墙过高时应增设水平系梁措施,梁两端应与柱相连,系梁间距2~3m,100厚墙太薄,系梁浇捣及配筋困难建议加厚墙体增强稳定性。
回复
采菇凉的蘑菇
2015年06月11日 08:28:16
4楼
可以的 砌墙体和上下板之间设置混凝土带并拉结筋拉结
回复
结构生活
2015年06月11日 09:21:14
5楼
我们院取的是5.5千牛每立方米,至于你说的100厚的墙砌这么高可以吗,这个只要自身稳定性没问题就可以,还有就是住宅和非住宅的墙体构造要求也不一样
回复
偷地雷的
2015年06月11日 09:26:49
6楼
蒸压加气块选最薄到100是有的,但此工程层高5m这么做就不行了,太高了,需要加强措施或加厚砌块墙体,这么高做这么薄意义何在?从耐火时间、保温性能和隔音效果等建筑要求上讲都不合理。建议更改厚度,实在不行换材质。
回复
设计小兵
2015年06月11日 13:35:57
7楼
砌体自重可取7,100厚墙体5m太高了,建议做成200厚
回复
yyf289958616
2015年06月12日 15:18:25
8楼
建议做成200厚的,
回复
yd_0752
2015年06月12日 15:40:39
9楼
宽度不算太宽,建议200厚,两边加好连接筋
回复
ttsjszyz
2016年10月12日 16:26:32
10楼
感谢楼主分享!
回复
土木zzy
2016年12月12日 16:09:52
11楼
wsry988 发表于 2015-6-11 08:24 蒸压加气砼砌块,块体自重按6.5 KN/m^3计算,砌体自重取其块体自重的1.4倍计算。填充墙过高时应增设水平系 …赞一个,规范有分享不