高低压开关柜的接地需要注意什么?
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年06月10日 13:45:00
只看楼主

  1、为保证维修工作的安全,主回路应能接地。另外,在外壳打开以后的维修期间,应能将主回路连接到接地极。  2、柜体上应有截面不小于50×5的接地铜排,并带有各柜间铜排连接板。  3、外壳应能接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。外壳、构架等应能保证紧固连接,以确保电气上连通。  4、接地回路应能经受动、热稳定试验。接地点的接触面和接地连线的截面应能安全地通过故障接地电流。紧固接地的螺栓直径不得小于12mm,接地点应标以接地符号。

  5、开关柜应分为若干隔室,其隔室的划分既要满足正常运行条件,又要使隔室内部的电弧效应得到限制。各功能单元(母线室、断路器室、电缆室、继电器仪表室)之间的隔板均要求采用镀锌板f隔离开关和接地开关应有表示其分、合闸位臵的可靠和便于巡视的指示装臵.隔离开关和接地开关不应由于运行中可能出现的作用力(包括短路引起的)而引起误分或误合。