变频器运行过程中偷停
ly1980623
ly1980623 Lv.3
2015年06月09日 21:31:25
只看楼主

本帖最后由 ly1980623 于 2015-6-9 21:34 编辑 选 用的是深川SVF-7G变频器,用于恒压供水,采用PID控制..电机7.5KW.使用一周后出现变频器运行一段时间后偷停现象.RUN指示灯灭,压力归零,低于下限压力不能自动启动.而且没有故障提示.....将转换开关置于停位再置于自动后又能正常工作.还想问下深川SVF-7G变频器里面关于睡眠频率是什么意思???怎么使用???

本帖最后由 ly1980623 于 2015-6-9 21:34 编辑

选 用的是深川SVF-7G变频器,用于恒压供水,采用PID控制..电机7.5KW.使用一周后出现变频器运行一段时间后偷停现象.

RUN指示灯灭,压力归零,低于下限压力不能自动启动.而且没有故障提示.....

将转换开关置于停位再置于自动后又能正常工作.

还想问下深川SVF-7G变频器里面关于睡眠频率是什么意思???怎么使用???
免费打赏
co1433895788357
2015年06月10日 08:44:51
2楼
睡眠功能是个节能功能,以水泵控制为例,当变频器启用睡眠功能时,若流量需求低,低于固定的睡眠频率,电机停止,达到节能。但是控制和监控功能在睡眠期间也执行,如果实际值下降到低于唤醒等级时唤醒功能开始。
回复
ly1980623
2015年06月10日 21:22:03
3楼
那偷停是怎么回事????

回复
沧海桑田一电工
2015年06月16日 09:28:51
4楼
ly1980623 发表于 2015-6-10 21:22 那偷停是怎么回事????看看你设的参数,既然你提到了睡眠,是不是睡眠后没有唤醒?看看唤醒偏差。其次你要知道他到底是啥时间停的,是低频?是切换?是超压等等等等,先知道啥时候停的,才能知道他是为啥停!
回复
wangxf
2015年06月26日 21:35:58
5楼
参数设置有问题!可以重新设置解决偷停的问题!
回复