随着人们生活水平的提高,各类民用建筑拔地而起,为满足人们对室内空气品质的要求,增加卖点,这些建筑物的业主一般要求设计空调系统。但是在实际的设计施工过程中,往往出现空调系统的风、水、管道、设备等与装修专业提出的要求相矛盾,不得不修改设计,甚至出现因现场改动过大造成空调系统无法满足使用功能的情况。为减少此类问题,要求空调专业设计人员在设计阶段针对不同使用功能的建筑物可能使用的装修方式有所了解,灵活地运用不同的空调系统以适应业主将来装修的需要。
目前常用的舒适性空调系统主要分为三大类,即集中式、半集中式、分散式系统。集中式系统主要以全空气低速风管系统为主,包括一次回风、二次会风及全新风系统;半集中式系统主要指风机盘管加新风系统,诱导器系统;分散式系统主要包括各类冷风降温机组如分体空调器,立柜式空调器和恒温恒湿机组等。这三类空调系统由于自身的运行安装方式不同,决定了它们使用的场所不同,与装修专业的配合方式也就不同。
集中式系统是将室内外空气经过混合、过滤、加热(冷却)、加湿、消音、再冷却、动力输送等处理后通过风管系统输送到需要处理的房间,保证房间空气的温度、湿度、新鲜度、洁净度达到人们的舒适性要求。它适用于房间面积较大,层高较高或多层、多室而热、湿负荷变化情况类似的场所。常用于商场,体育场馆,面积较大的多功能厅,会议厅等。这些场所因人流较多,往往也是建筑装修的重点,这些房间有足够的面积和空间供装修专业施展才华,因而装修形式多种多样。全空气系统风管通常布置在房间顶部,且风管断面积较大,与水、电、消防、装修专业容易出现矛盾,其中与装修专业出现矛盾的情况最多,也最不易处理。这就要求空调设计人员在设计过程中要充分考虑到业主装修的可能性,在系统工作半径的大小,风管的具体走向,送回风口形式的选择和布置位置上要多花费一些心血,尽可能躲开未来装修的重要部位。笔者在设计实践中,对于全空气系统其工作区半径宜控制在30m以内,按热、湿负荷计算或按8~12次/h循环空气次数估算,其送风量不超过30,000m3/h,主风管断面积控制在1.0m2以下,这对于较大面积的商场、多功能厅而言均是可以接受的。主风管尽可能沿墙、梁、柱布置,一方面安装方便,另一方面可避开房间顶面中部等装修重点部位;送、回风口可根据顶面装修造型采用下送或侧送,风口形式有方形、圆形和条形散流器及各种百叶风口,具体选择时应征求装修专业的意见;送、回风口的布置要均匀,间距可参照建筑模数;风管与风口之间的连结可采用柔性风管,这样风口安装时如遇到和装修灯具发生矛盾时风口位置可作适当调整。
半集中式系统目前常用的为风机盘管加新风系统,这种系统主要适用于多层、多室层高较低,热、湿负荷不一致或参数不同的房间,也可用于面积较大但
风管不易布置的房间。这种系统只有断面较小的新风管道和水系统管道,而风机盘管有卧式、立式、嵌入式等,又分明装、暗装,布置起来比较灵活,占用建筑空间小,单独控制方便,容易和装修专业配合,所以广泛地应用于旅馆客房、高级公寓、KTV包房等类似的空间较小,房间较多且各房间要求单独调节的场所。目前采用这种系统的工程中空调和装修专业发生矛盾的很少,主要出现的问题是空气冷凝水系统没有处理好,造成房间吊顶被浸泡、滴水。出现这种问题主要有两个原因:一是冷凝水管安装时无坡甚至反坡,造成滴水盘冷凝水无法排出外溢浸湿吊顶;二是冷水管道保温层未紧贴管外壁,隔汽层又未处理好,空调运行时
顺管外壁产生凝结水,不一定在什么地方流出来,弄湿吊顶。解决方法一是安装时一定要保证冷凝水管有足够的坡度坡向排水点,最好就近排放;二是冷水管道保温时应将保温材料粘在管外壁上,做好隔汽层,也可采用聚氨脂现场发泡或闭孔海绵橡塑管等新型保温材料。
分散式系统在民用建筑中主要指分体壁挂式或柜式空调器,主要用于夏季房间的降温去湿。分体空调器的安装一般在装修时一并考虑,不再赘述。
综上所述,不论采用何种空调系统,都应根据业主的要求,针对房间的特点和功能,由空调专业和装修专业及其它相关专业互相配合,在设计期间就把矛盾解决,才能取得良好的使用效果,避免返工造成的浪费,片面强调某一专业而忽视其它专业都无法达到预期的效果。