混凝土柱,轻钢顶或者双T板(俗称框排架结构),带吊车建模计算方式,在牛腿标高处建一标准层,需不需要把吊车梁建进去?还有就是像这种情况还需要按排架方式建一榀排架来复核吗?这类厂房接触的不多,希望论坛里的大神们指点一二,谢谢。
混凝土柱,轻钢顶或者双T板(俗称框排架结构),带吊车建模计算方式,在牛腿标高处建一标准层,需不需要把吊车梁建进去?还有就是像这种情况还需要按排架方式建一榀排架来复核吗?这类厂房接触的不多,希望论坛里的大神们指点一二,谢谢。
2楼
没人吗?:'(
回复
3楼
1,算整体指标的时候,吊车输入楼屋面位置,牛腿处不建标准层。
2,内力及配筋,牛腿处输吊车荷载。牛腿处得建一个标准层了。按1种的模型确定的刚度比判断是否对底层剪力放大。因为带吊车的房子,首层一般很高,会形成竖向不规则而进行剪力放大,显然,牛腿处不是一个层,做刚度比计算无意义。
回复
4楼
为啥不做钢结构的?
回复
5楼
本帖最后由 mingchunz 于 2015-6-10 11:59 编辑
再看了,原来是个类似排架的轻钢顶厂房啊,二维PK建模,牛腿位置设个节点输入吊车荷载即可!不用三维计算。可以手算纵向抗震。
柱子的施工图请参考国家图集,混凝土柱。。。
回复
6楼
mingchunz 发表于 2015-6-10 10:44 1,算整体指标的时候,吊车输入楼屋面位置,牛腿处不建标准层。2,内力及配筋,牛腿处输吊车荷载。牛腿处 …多谢,牛腿处建了一个标准层,需要把吊车梁建进去吗?
回复
7楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-6-10 11:36 为啥不做钢结构的?甲方要求采用混凝土柱
回复
8楼
结构生活 发表于 2015-6-10 13:54 多谢,牛腿处建了一个标准层,需要把吊车梁建进去吗?不需要。你就是一个混凝土+轻钢屋面嘛。直接二维建模就是了。不用三维模型
回复
9楼
mingchunz 发表于 2015-6-10 14:09 不需要。你就是一个混凝土+轻钢屋面嘛。直接二维建模就是了。不用三维模型那种大的预制板,双T板的屋面啊。这个要的,我刚才比较了一下,牛腿标准高如果只是建了一个标准层,没有拉梁,也可以显示把吊车荷载输入了,但是和没加吊车的模型计算出来的结果是一模一样的(柱底内力),我在牛腿标高处拉梁,节点按铰接处理,这个计算的内力有明显的变化。
回复
10楼
那你用的实腹钢梁呢还是用的三角形钢屋架啊
回复
11楼
结构生活 发表于 2015-6-10 14:21 那种大的预制板,双T板的屋面啊。这个要的,我刚才比较了一下,牛腿标准高如果只是建了一个标准层,没有拉 …设拉梁你用采用铰接,是不是不合理了?不就成了一个KL了,而且你多设了一个标准层之后,注意看指标,底层可能被软件判断成薄弱了
回复