(1)钢架应分节段制作,每节段长度应根据设计尺寸及开挖方法确定,不宜大于4m。每片节段应编号,注明安装位置。型钢钢架宜采用冷弯法制作成型。钢架节段可采用工厂化加工制作方案,亦可在现场加工制作。现场加工的格栅钢架应按1:1胎模控制尺寸,所有钢筋节点必须采用焊接,焊接长度应不小于40mm,对称焊。现场加工的胎模见图5.5.1-1。(2)拱架接头钢板厚度及螺栓规格必须符合设计要求;接头钢板螺栓孔必须采用机械钻孔,孔口采用砂轮机清除毛刺和钢渣,要求每榀之间可以互换,严禁采用气割冲孔,见图5.5.1-2~图5.5.1-4。
(2)拱架接头钢板厚度及螺栓规格必须符合设计要求;接头钢板螺栓孔必须采用机械钻孔,孔口采用砂轮机清除毛刺和钢渣,要求每榀之间可以互换,严禁采用气割冲孔,见图5.5.1-2~图5.5.1-4。
A1
(3)钢架加工尺寸应符合设计要求,其形状应与开挖断面相适应。
(4)不同规格的首榀钢架加工完成后,应放在平地上试拼,周边拼装允许偏差为±30mm,平面翘曲应小于20mm。当各部尺寸满足设计要求时,方可批量生产。
(5)工字钢钢架的连接方式:工字钢通过A3连接钢板和4个M20螺栓进行连接,见图5.5.1-5。
(6)钢格栅钢架的连接方式:采用A3角钢通过4个M20螺拴进行连接,同时钢格栅之间用符合设计要求的纵向连接筋焊接牢固,见图5.5.1-6。
A2
(7)U型钢的连接分两种:一种是滑缩接头,即用φ20U型螺栓加U型连接板进行连接(A型接头),见图5.5.1-7;另一种连接方式是通过A3钢板和M20螺栓进行连接(B型接头),见图5.5.1-8。
A3