关于高位消防水箱
指纹
指纹 Lv.5
2015年06月09日 09:06:17
只看楼主

如果屋面或顶层没有可利用空间,把水箱放在一层,设增压泵和稳压罐,能否代替高位消防水箱?

如果屋面或顶层没有可利用空间,把水箱放在一层,设增压泵和稳压罐,能否代替高位消防水箱?
免费打赏
李有时
2015年06月09日 11:09:52
2楼
那是不是无法增压稳压了?
回复
lichangan1000
2015年06月09日 11:15:07
3楼
按规范精神,不行。屋顶高位水箱,主要是靠重力供水。除非你的增压稳压设备有一个同样体积的气压罐(或按规范规定的体积)(其本质是灭火时不需要电)。否则不可行。
回复
zoujinqiu2008
2015年06月09日 12:28:23
4楼
多层可以,高层不行
回复
天龙脉主
2015年06月09日 21:52:15
5楼
可以,不过增稳压设备需要常开,以保证系统压力,不过造价很高。高层不建议用,造价太高了。
回复
兜兜3385
2015年07月14日 09:31:47
6楼
我的是一个四层的 每层两个消火栓 在四楼运来卫生改成水箱间 放了一个18立的水箱 我该如何计算稳压泵和稳压气压罐?实在不知到从哪开始 希望明白人指点指点
回复
fcygcs0755
2015年07月14日 15:20:26
7楼
建筑单体高度,使用功能性质,用水量按定额估算,相当于设置生活水系统二次加压。
回复
xxl420828871
2015年07月16日 16:38:21
8楼
求解答,学习中
回复