如果屋面或顶层没有可利用空间,把水箱放在一层,设增压泵和稳压罐,能否代替高位消防水箱?
如果屋面或顶层没有可利用空间,把水箱放在一层,设增压泵和稳压罐,能否代替高位消防水箱?
2楼
那是不是无法增压稳压了?
回复
3楼
按规范精神,不行。屋顶高位水箱,主要是靠重力供水。除非你的增压稳压设备有一个同样体积的气压罐(或按规范规定的体积)(其本质是灭火时不需要电)。否则不可行。
回复
4楼
多层可以,高层不行
回复
5楼
可以,不过增稳压设备需要常开,以保证系统压力,不过造价很高。高层不建议用,造价太高了。
回复
6楼
我的是一个四层的 每层两个消火栓 在四楼运来卫生改成水箱间 放了一个18立的水箱 我该如何计算稳压泵和稳压气压罐?实在不知到从哪开始 希望明白人指点指点
回复
7楼
建筑单体高度,使用功能性质,用水量按定额估算,相当于设置生活水系统二次加压。
回复
8楼
求解答,学习中
回复