制冷机房火灾事故的处理方法步骤
wexm17023
wexm17023 Lv.7
2015年06月08日 22:30:01
只看楼主

(一)制冷机房火灾事故的处理方法—旦制冷机房发生火灾,首先要立即泄氨,减少可燃物。应立即报警、报告安全生产管理人员。对于火灾可能波及的区域,要立即熄灭所有明火、关断电源,转移居民和非抢险人员。(二)制冷机房火灾事故处理步骤1.紧急停机,切断机房总电源,确保向紧急泄氨器的供水;2.迅速穿戴好防护服和氧气呼吸器,报吿安全生产管理部门,模拟报警;3.砸破紧急泄氨器箱的玻璃门,开启水阀,开启泄氨阀,开启高压贮液器、中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器、排液桶的排液阀泄氨;

(一)制冷机房火灾事故的处理方法
—旦制冷机房发生火灾,首先要立即泄氨,减少可燃物。应立即报警、报告安全生产管理人员。对于火灾可能波及的区域,要立即熄灭所有明火、关断电源,转移居民和非抢险人员。
(二)制冷机房火灾事故处理步骤
1.紧急停机,切断机房总电源,确保向紧急泄氨器的供水;
2.迅速穿戴好防护服和氧气呼吸器,报吿安全生产管理部门,模拟报警;
3.砸破紧急泄氨器箱的玻璃门,开启水阀,开启泄氨阀,开启高压贮液器、中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器、排液桶的排液阀泄氨;
4.砸破消防水龙箱的玻璃门,拉出水龙带,接上消防栓,开水阀,向着火点喷水;
5.灭火后,确认现场无任何明火和高温;
6.事后6h之内每30min检查一次,以后每1h检査一次;
7.做好记录,配合事故调查。
免费打赏
jzcszl
2015年07月01日 12:29:18
2楼
好紧张!!!!!!
回复
王铜
2015年07月02日 08:09:35
3楼
暖通空调 » 暖通制冷设备研发 » 制冷机房火灾事故的处理方法步骤
回复
斗战圣佛
2015年07月05日 12:19:54
4楼
防患于未然;还是最好的!