关于卫生间翻边设置的依据
西無阿彌陀佛
2015年06月08日 19:12:18
来自于建筑构造
只看楼主

本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。

本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑

各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢!
《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。
经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。”

而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”


同时GB50037-2013《建筑地面设计规范》 规定:厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构应采用现浇混凝土或整块预制板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应作混凝土翻边,其高度不应小于200㎜。


此处该以哪个标准判断?不考虑图纸中设计说明的前提下。
免费打赏
syh011201
2015年09月16日 19:14:10
12楼
学习了,谢谢分享!!!
回复
zhang19561123
2015年09月23日 16:15:58
13楼
标高应按相邻主房+—0不低于150 就没有问题。结构不够150 浇素混凝土导墙。
回复
乳此
2015年09月30日 11:08:06
14楼
楼主的问题很到位,以各位的见解现在是按200高来施工咯
回复
幺爷爷
2015年10月01日 00:06:48
15楼
国家标准是最低标准,高出相连房间的楼、地面饰面层200mm是最佳选择(不犯规)。
回复
ymxl2011
2016年02月12日 11:02:03
16楼
资料很好,谢谢了,学习了。。。
回复
深蓝003
2016年02月22日 14:35:48
17楼
谢谢楼主了,我下载了
回复
深蓝003
2016年02月29日 17:17:11
18楼
应该按照200mm严格处理,并且采用轻体墙体淋浴房间的要做1.8米高
回复
温暖的冬天
2016年03月02日 14:55:11
19楼
学习了学习了学习了
回复
放水发电
2016年03月07日 08:19:20
20楼
路过看看,学习理解
回复
wzf5488
2016年03月08日 22:52:45
21楼
个人觉的,也是在施工单位的一些经验,就是各个规范有都有说明的相同部位取最大值(这样最保险,不会存在返工),没有说明的不同部位,按照相关规范进行执行就OK了。还有一个原则就是如果设计图纸说明的要按什么 标准 就按什么标准(前提是他没有违反强规),如果没有说明就按相应规范执行(施工时当然按施工的相关规范操作,而不是按设计规范进行操作)