关于卫生间翻边设置的依据
西無阿彌陀佛
2015年06月08日 19:12:18
来自于建筑构造
只看楼主

本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。

本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑

各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢!
《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。
经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。”

而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”


同时GB50037-2013《建筑地面设计规范》 规定:厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构应采用现浇混凝土或整块预制板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应作混凝土翻边,其高度不应小于200㎜。


此处该以哪个标准判断?不考虑图纸中设计说明的前提下。
西無阿彌陀佛
2015年06月09日 11:21:26
2楼
没人来吗?自己顶一下,等待高手解答。
回复
cxm_123456
2015年06月09日 13:47:33
3楼
: 关于卫生间翻边设置的依据
回复
stocksoul320
2015年06月11日 21:03:37
4楼
本帖最后由 stocksoul320 于 2015-6-11 21:05 编辑 西無阿彌陀佛 发表于 2015-6-9 11:21 没人来吗?自己顶一下,等待高手解答。在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为200mm 。现浇混凝土坎台高度为200mm。新书已经修改过了,见2015年新书一建实务130页。
回复
西無阿彌陀佛
2015年06月13日 10:23:51
5楼
stocksoul320 发表于 2015-6-11 21:03 在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其 …如果只是“墙底部宜现浇混凝土坎台”,那么是不是意味着也可以选择别的方式来做,比如说砌砖?这样看的话就不属于强制性要求啊。
回复
二月河
2015年06月13日 11:30:30
6楼
根据JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第5.4.6条规定:当墙面设置防潮层时,楼、地面防水层应沿墙面上翻,且应至少高出饰面层200mm。当卫生间、厨房采用轻质隔墙时,应做全防水墙面,其四周根部除门洞外,应做C20细石混凝土坎台,并应至少高出相连房间的楼、地面饰面层200mm。
个人认为,不同规范之间有想矛盾的地方,除强条外,应从严处理。
回复
走弯路的人
2015年06月13日 23:15:15
7楼
进来学习学习。。。
回复
西無阿彌陀佛
2015年06月14日 10:11:18
8楼
eryuehe1983 发表于 2015-6-13 11:30 根据JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第5.4.6条规定:当墙面设置防潮层时,楼、地面防水层应沿 …如果单从法律效应来讲,行业规范效力是不是低于国标效力?也就是说,这个问题属于公说公有理,婆说婆有理,都可以用,但怎么用还得看监管者?是不是可以这样理解?
回复
py1101
2015年06月18日 12:41:56
9楼
混凝土反边按200mm做,取较严的做法
回复
chengrui100
2015年08月10日 15:02:28
10楼
一般都是按较严格处理200mm
回复
建筑杨
2015年08月16日 23:41:52
11楼

好东西,多谢楼主啦~~
回复

相关推荐