关于卫生间翻边设置的依据
西無阿彌陀佛
2015年06月08日 19:12:18
来自于建筑构造
只看楼主

本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。

本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑

各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢!
《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。
经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。”

而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”


同时GB50037-2013《建筑地面设计规范》 规定:厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构应采用现浇混凝土或整块预制板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应作混凝土翻边,其高度不应小于200㎜。


此处该以哪个标准判断?不考虑图纸中设计说明的前提下。
免费打赏
大胆1024
2016年03月13日 21:07:47
22楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
土豆1024
2016年03月13日 21:13:25
23楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
braveman8856
2016年03月14日 16:46:38
24楼
因为卫生间(带水房间),防水卷材是翻边300MM,混凝土止水台一般现在的常规做法是同卷材防水高度,至于为什么要做止水台,大家应该都清楚,防止水顺着墙体根部渗透,墙体根部是防水的薄弱处,所以要做混凝土自防水+防水卷材,高度尽量的做高,毕竟是是素混凝土自防水,成本比墙体也高不了太多,但是因为控制成本,改为墙体,一旦出现渗漏,后期的维修费用更高,得不偿失!希望对你有帮助!
回复

相关推荐

APP内打开