新手,请教一个负荷计算问题
kaye333
kaye333 Lv.2
2015年06月07日 15:40:57
只看楼主

三相电进配电箱,出来5个回路,L1:3KW,L2:3KW,L3:6KW,L1:3KW,L2:3KW,那么总容量是多少KW?是3X6KW+3X3KW=27KW吗?

三相电进配电箱,出来5个回路,L1:3KW,L2:3KW,L3:6KW,L1:3KW,L2:3KW,那么总容量是多少KW?是3X6KW+3X3KW=27KW吗?
免费打赏
点石成金0213
2015年06月08日 16:04:21
2楼
最大相的3倍,貌似是18kw....
回复
cyan1221
2015年06月11日 21:50:32
3楼
把所有的加起来就是总容量了
回复
林儿122
2015年09月16日 12:45:17
4楼
最大相的3倍,貌似是18kw....
回复
shi19880214
2015年09月16日 14:34:15
5楼
所有出线的功率加在一起就是总功率了
回复
天道酬勤
2015年10月25日 21:45:25
6楼
最大相6KW的3倍,是18kw。
回复
he2014
2016年01月16日 21:34:35
7楼

所有出线的功率加在一起就是总功率了
回复
fengche1915
2016年01月22日 11:28:24
8楼
最大相的三倍没有听过
回复
qq_1465044289355
2016年06月05日 16:41:26
9楼
都加起来总功率
回复
信陵君
2016年08月27日 11:16:23
10楼
Pe=∑P,Pjs=最大单相P*3
回复

相关推荐