普通通风、空调系统的防火阀与消防联动问题
5021348mb
5021348mb Lv.4
2015年06月07日 10:21:37
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 5021348mb 于 2015-6-7 10:24 编辑 请教大家个问题,关于消防联动普通通风、空调系统的防火阀的问题:如图所示,这种普通暖通系统的防火阀设置有输入模块,这个是起什么作用,是否可以不用监视这类防火阀的状态?在相关的规范里没有查到相应的说明,就是说找不到相应的设置或不设置的理由,请教各位前辈,在线等答案。

本帖最后由 5021348mb 于 2015-6-7 10:24 编辑

请教大家个问题,关于消防联动普通通风、空调系统的防火阀的问题:如图所示,这种普通暖通系统的防火阀设置有输入模块,这个是起什么作用,是否可以不用监视这类防火阀的状态?在相关的规范里没有查到相应的说明,就是说找不到相应的设置或不设置的理由,请教各位前辈,在线等答案。

QQ图片20150607101543.png


QQ图片20150607101642.png

免费打赏
wangxueleiyy
2015年06月07日 10:57:58
2楼
谢谢楼主的资料
回复
gongjin62
2015年06月08日 14:42:09
3楼
70℃防火阀大致有两类,一类不需要进消控室控制及显示启闭信号,只是熔断关闭。另一类需要进消控室控制并显示启闭信号。得看暖通专业选用的是哪一类的防火阀
回复
qq_1407384843265
2016年07月29日 17:51:59
4楼
同意楼上的说法
回复
王校长丶
2016年08月01日 09:05:22
5楼
学习了,谢谢