后浇带施工方案
gbzg_95002
gbzg_95002 Lv.7
2015年06月06日 12:12:00
来自于建筑施工
只看楼主

  后浇带对于整个建筑的影响是很大的,下面就简单来给大家讲讲后浇带施工方案是如何的。  后浇带施工支模是整个后浇带质量保证的关键,施工时,在后浇带两侧用12@150钢筋作龙骨,龙骨外侧设置两层密目钢丝网。钢丝网与钢筋龙骨绑扎固定。板上部钢筋以上部分用木方作后浇带侧模。  浇筑楼层梁板砼时,如果有水泥浆流入后浇带,应立即进行清理,至露出底板下层钢筋及保护层厚度为止,保证后浇带能全部贯穿。  混凝土浇筑完毕后,后浇带两侧支撑须待混凝土达到设计强度后方可拆除。

  楼板后浇带两侧的结构楼板、梁在后浇带二次浇捣前必须加设支撑,支撑用Φ48钢管,顶部设置游托顶紧,板后浇带支撑距后浇带边300,纵向间距为1200mm,支撑立杆之间在中部设三道水平拉杆,支撑顶端设置一根50*100方木,将支撑顶端连成一个整体。为增强梁后浇带支撑的刚度和稳定性,梁后浇带两端分别设置两排立杆,立杆间距600,每排用三根立杆,立杆顶部用顶游托顶紧100*50方木,立杆沿后浇带方向用横杆连接。后浇带两侧立杆间用短横杆连接,沿高度方向设一道。使框架梁不会形成悬挑构件。
  底板后浇带在二次浇捣前,应在后浇带两端作好防水、排水工作并派专人看护,防止钢筋锈蚀。
  楼板浇筑完后浇带成形后24小时内,在楼板面用模板进行覆盖,防止上部施工时杂物落入后浇带内。
  后浇带浇筑前将临时支撑拆除,重新进行后浇带模板支护,支撑。
   后浇带浇捣:
  1、楼板后浇带间歇时间达到设计要求后,即进行后浇带砼浇捣。
  2、后浇带砼浇捣前的准备工作:浇捣前,先将已硬化混凝土表面的水泥薄膜及混凝土软弱层清除,剔除作为后浇带模板用的密目钢板网。
  3、后浇带两侧的平板和梁断面进行凿毛处理,凿出的垃圾及时清理,底板钢筋按设计加强进行整理。
  4、楼板和后浇带侧面按设计要求设置。
  5、在砼浇捣前,先用水冲洗砼接触面使其保持湿润,用高标号砂浆在砼接茬部位均匀布置2-3cm,即进行后浇带砼的浇捣,后浇带按设计要求用比原结构高一级的微膨胀混凝土浇筑,混凝土塌落度应控制在16~18cm之间。后浇带混凝土应进行两遍振捣,以提高混凝土的密实度预防混凝土收缩产生裂缝,后浇带砼经24小时后应加强养护,养护时间不少于14天。
  6、按照国家规范规定留置标养和同养试块各一组。
  7、楼板后浇带处的楼板面应避免集中堆荷。
meanfun
2015年06月11日 21:08:47
2楼
谢谢分享哈,顶起
回复
柳絮随风00
2015年06月14日 20:32:13
3楼
谢谢分享哈,学习学习顶!
回复
泪水不羞
2015年06月20日 07:52:27
4楼





0
主题

0
听众
44
积分

技术员





土木币38 .
七天大胜
收听TA
发消息
.
板凳



发表于 6 天前 |只看该作者






谢谢分享哈,学习学习顶!
回复
tgdnfchuangtianya
2015年06月20日 09:00:04
5楼
后浇带的施工最复杂的还是底板的,模板、防漏浆、振捣密实、清理垃圾等方面都是很麻烦的事情。如果把这些处理好了,才是成功的后浇带处理方案。
回复
烟雾弥漫
2015年07月11日 13:03:37
6楼
很详细的资料,谢谢分享。
回复
ning19861007
2015年07月19日 17:07:32
7楼
后浇带的施工最复杂的还是底板的,模板、防漏浆、振捣密实、清理垃圾等方面都是很麻烦的事情。如果把这些处理好了,才是成功的后浇带处理方案。
回复
tiequan19
2015年07月21日 20:40:08
8楼
谢谢楼主分享资料。
回复
wkzhao
2015年07月22日 10:59:06
9楼
看了有点启发,下载学习一下。谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开