你知道为什么变频器不能加装漏电保护器吗?
orsc1532
orsc1532 Lv.9
2015年06月06日 11:47:00
只看楼主

使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。

使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。

有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
为什么呢?
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
SO,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。

案例:
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
请问有没有什么简单有效的解决方法?
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
所以漏电保护器肯定会跳。
下面出几种方法:
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
方法四:把漏电保护器短接掉
免费打赏
shen1679
2016年08月17日 11:14:21
2楼
楼主有女朋友吗
回复
a396673967
2016年08月17日 16:50:18
3楼
资料不错,学习学习
回复
wxdchgs
2016年08月19日 21:39:43
5楼
shen1679 发表于 2016-8-17 11:14 楼主有女朋友吗与变频器不能加装漏电保护器有关吗?
回复
lmoony8
2016年08月21日 14:28:58
6楼
学习了,非常感谢!
回复
shen1679
2016年09月28日 11:25:20
7楼
wxdchgs 发表于 2016-8-19 21:39 与变频器不能加装漏电保护器有关吗?变频器会产生谐波,普通漏保显示能量不守恒,就跳闸
回复
wxdchgs
2016年10月22日 19:37:29
8楼
shen1679 发表于 2016-9-28 11:25 变频器会产生谐波,普通漏保显示能量不守恒,就跳闸答非所问!
回复
shen1679
2016年10月26日 16:40:40
9楼
shen1679 发表于 2016-9-28 11:25 变频器会产生谐波,普通漏保显示能量不守恒,就跳闸你知道剩余电流动作装置的工作原理,就知道为什么不能加了
回复
wxdchgs
2016年11月03日 12:06:33
10楼
shen1679 发表于 2016-10-26 16:40 你知道剩余电流动作装置的工作原理,就知道为什么不能加了层主的“楼主有女朋友吗”这句问话与楼主的题目有关吗!
回复
shen1679
2016年11月03日 14:54:05
11楼
wxdchgs 发表于 2016-11-3 12:06 层主的“楼主有女朋友吗”这句问话与楼主的题目有关吗!忽如一夜春风来,千树万树梨花开是先有春风,还是先有梨花?
回复