一、利用变频器的操作面板和相关参数设置,即可实现对变频器的某些基本操作如正反转、点动等运行。变频器面板的介绍及按键功能说明、具体参数号和相应功能参照系统手册。MM440在缺省设置时,用BOP控制电动机的功能是被禁止的。如果要用 BOP 进行控制,参数 P0700应设置为 1,参数 P1000 也应设置为 1。用基本操作面板(BOP)可以修改任何一个参数。修改参数的数值时,BOP有时会显示“busy”,表明变频器正忙于处理优先级更高的任务。下面就以设置P1000=1的过程为例,来介绍通过基本操作面板(BOP)修改设置参数的流程。
操作步骤 | BOP显示结果 | |
1 | 按 键,访问参数 | |
2 | 按 键,直到显示P1000 | |
3 | 按 键,直到显示in000,即P1000的第0组值 | |
4 | 按 键,显示当前值2 | |
5 | 按 键,达到所要求的值1 | |
6 | 按 键,存储当前设置 | |
7 | 按 键,显示r0000 | |
8 | 按 键,显示频率 |
四、变频器运行操作
(1)变频器启动:在变频器的前操作面板上按运行键 ,变频器将驱动电动机升速,并运行在由P1040所设定的20Hz频率对应的560r∕min的转速上。
(2)正反转及加减速运行:电动机的转速(运行频率)及旋转方向可直接通过按前操作面板上的增加键∕减少键(▲/▼)来改变。
(3)点动运行:按下变频器前操作面板上的点动键 ,则变频器驱动电动机升速,并运行在由P1058所设置的正向点动10Hz频率值上。当松开变频器前操作面板上的点动键,则变频器将驱动电动机降速至零。这时,如果按下一变频器前操作面板上的换向键,在重复上述的点动运行操作,电动机可在变频器的驱动下反向点动运行。
(4)电动机停车:在变频器的前操作面板上按停止键 ,则变频器将驱动电动机降速至零