我这是一个4万的煤气发电自备电厂,发出的电通过10KV联络线送到上级110KV变电站10KV母排,现在系统最大短路电流为22KA,发电机最大短路电流为14KA,发电机出口接了一个大容量高速开关,并接了一个电抗率12%,额定电流4000A的限流电抗器,其稳态通过的短路电流为11KA左右。现在的问题是上级变电站的10KV馈线柜都是开断电流为31.5KA的柜子,如果上级的馈线发生短路,最大稳态短路电流为33KA,如果快速开关动作,限流电抗器起到限流的作用,短路电流从开始到达到稳态短路电流的时间,能否可以让短路电流短时间控制在上级31.5KA柜子的分断能力之内。
我这是一个4万的煤气发电自备电厂,发出的电通过10KV联络线送到上级110KV变电站10KV母排,现在系统最大短路电流为22KA,发电机最大短路电流为14KA,发电机出口接了一个大容量高速开关,并接了一个电抗率12%,额定电流4000A的限流电抗器,其稳态通过的短路电流为11KA左右。现在的问题是上级变电站的10KV馈线柜都是开断电流为31.5KA的柜子,如果上级的馈线发生短路,最大稳态短路电流为33KA,如果快速开关动作,限流电抗器起到限流的作用,短路电流从开始到达到稳态短路电流的时间,能否可以让短路电流短时间控制在上级31.5KA柜子的分断能力之内。
2楼
问题提得乱!计算短路电流大小与系统运行方式短路点相关。
回复
3楼
所谓上级的31.5KA的断路器不承担发电机的短路电流,与你何干?
回复
4楼
hanzhg54 发表于 2015-6-5 19:57 所谓上级的31.5KA的断路器不承担发电机的短路电流,与你何干?上级的31.5KA的断路器不承担发电机的短路电流但上级变电站馈线开关是承担发电机的短路电流的
回复
5楼
什么上级下级,画个阻抗图,就可以分析短路电流的计算方法。
回复