复合接触器中间B相为什么是短接起来的
lxy11_
lxy11_ Lv.10
2015年06月05日 14:31:54
只看楼主

之前做了一批GCK,电容柜中用的是复合接触器(标准型),现场出现此类开关都烧坏了。不知道是何原因,请各位大神帮忙看看。还有一点不解的是从图上看此复合接触器为什么中间B相是短接起来的?

之前做了一批GCK,电容柜中用的是复合接触器(标准型),现场出现此类开关都烧坏了。不知道是何原因,请各位大神帮忙看看。还有一点不解的是从图上看此复合接触器为什么中间B相是短接起来的? IMG_4531.JPG IMG_4532.JPG IMG_4533.JPG IMG_4535.JPG IMG_4536.JPG IMG_4537.JPG

IMG_4531.JPG


IMG_4532.JPG


IMG_4533.JPG


IMG_4535.JPG


IMG_4536.JPG


IMG_4537.JPG

免费打赏
m518
2015年06月08日 08:02:27
12楼
从接触器触头及接线桩看,接触器应电流较大导致触头发热,另接触器接线桩也有接触不良或罗丝松动发热现象。注意:日常必须检查保证各连接罗丝紧固。
回复
neuqlihui
2015年06月08日 14:18:45
13楼

感谢楼主,学习啦。。。
回复
lxy11_
2015年06月08日 14:52:06
14楼
beida_energy 发表于 2015-6-7 08:03 上个图看看。51868105186823我这里样本上用于抗谐波型复合开关(复合接触器)B相确实也是有触点的,见图。可是我考虑到已经在电容器前面串接了交流电抗器了,就买了标准型(B相被短接起来的那种),结果就变成烧毁了。
回复
panchunhu
2015年06月08日 20:08:04
15楼
公司的加热设备上有这样一相直接过去的,估计是为了成本和减少发热.大电流下电子开关的发热是个问题.电容柜上这样用我是不看好,不赞成.
回复
chl15362033889
2015年06月09日 10:28:08
16楼
这也是一种补偿电容投切专用的接触器,不能用于电机控制;中间相短接给电容通电,A\C相在接触器没有吸合前通过可控硅先给电容充电,避免大的电流冲击
回复
chl15362033889
2015年06月09日 10:28:39
17楼
不建议用这种
回复
lxy11_
2015年06月09日 12:03:57
18楼
chl15362033889 发表于 2015-6-9 10:28 这也是一种补偿电容投切专用的接触器,不能用于电机控制;中间相短接给电容通电,A\C相在接触器没有吸合前通 …谢谢你的回复!
回复
ysj1019
2015年06月09日 14:20:10
19楼
老产品新名字只是为了赚钱需要
回复
fjk211
2015年06月10日 13:24:11
20楼
myqinpeng 发表于 2015-6-5 21:35 把接触器设计成这种形式是一种失败而且愚蠢的做法!有些改进纯粹是聪明反被聪明误,这样的电控系统当断路器 …复合接触器(复合开关)只用在低压配电系统的电容补偿柜上,不能电动机的低压电控系统使用。
回复
xysales
2015年06月11日 10:45:13
21楼
本帖最后由 xysales 于 2015-6-11 10:46 编辑

复合开关是一种智能化的低压电容器投切开关,融合了可控硅和交流接触器的优点,即不存在电磁继电器通电时所产生的电弧,又不存在无触点开关长期工作时的功率消耗和谐波污染,其工作原理是采用磁保持继电器快速特性即先进的软件零点自动跟踪技术,使同步开关在投切瞬间具有可控硅过零投切,在正常接触期间具有接触器无功耗的优点。该产品主要的优点有:接收到外部控制信号,通过智能判断,自动需找最佳投切点,涌流小,触点不烧结,能耗小;同时具有运行指示、电源指示功能。
B相导通(只适用于共补复合开关)是利用三相共补电容器只有在三相同时接通的情况下才能工作的原理,钻了个空子,把本来放在B相的磁保持继电器用导线直接短接,节约了一点成本,又不影响电容正常投切。当然,分相补偿的复合开关肯定不会是这样了。
最后澄清一点,上面的攻城狮也提到的,复合开关仅限于用在电容柜的投切。大家有什么问题可以问我,我专业做补偿的。
回复

相关推荐

APP内打开