复合接触器中间B相为什么是短接起来的
lxy11_
lxy11_ Lv.10
2015年06月05日 14:31:54
只看楼主

之前做了一批GCK,电容柜中用的是复合接触器(标准型),现场出现此类开关都烧坏了。不知道是何原因,请各位大神帮忙看看。还有一点不解的是从图上看此复合接触器为什么中间B相是短接起来的?

之前做了一批GCK,电容柜中用的是复合接触器(标准型),现场出现此类开关都烧坏了。不知道是何原因,请各位大神帮忙看看。还有一点不解的是从图上看此复合接触器为什么中间B相是短接起来的? IMG_4531.JPG IMG_4532.JPG IMG_4533.JPG IMG_4535.JPG IMG_4536.JPG IMG_4537.JPG

IMG_4531.JPG


IMG_4532.JPG


IMG_4533.JPG


IMG_4535.JPG


IMG_4536.JPG


IMG_4537.JPG

免费打赏
lxy11_
2015年06月12日 12:02:36
22楼
xysales 发表于 2015-6-11 10:45 复合开关是一种智能化的低压电容器投切开关,融合了可控硅和交流接触器的优点,即不存在电磁继电器通 …谢谢,您的解释很有说服了!
回复
gaosong1218
2015年06月12日 13:08:55
23楼
xysales 发表于 2015-6-11 10:45 复合开关是一种智能化的低压电容器投切开关,融合了可控硅和交流接触器的优点,即不存在电磁继电器通 …行家一出口
回复
土友
2015年06月12日 14:03:06
24楼
新鲜玩意见识了!
回复
yyd7235200
2015年06月12日 16:20:28
25楼

建筑总动员——————————————您还在茫然不知如何学习吗?磨石教育是一家专业的教学机构,我们的教师都是聘请各大甲级设计院一线设计师亲自授课,十年以上的工程设计经验,实战能力强,设计经验丰富,并一直亲自从事各大中型工程项目施工图设计
我们的优势:实践为主,理论为辅
一线设计师授课,与设计院“0”距离接触
非大学理论教育,非应试教育,实战项目为主线
秉承中国“学徒”式教育优良传统,名师带徒
全职老师一对一辅导,手把手练习实战项目
不要再犹豫了,选择磨石,让您的人生更加辉煌!
公司网址:ms2010.com
咨询QQ:2997339590
咨询电话:021—60526236
回复
扬州华锦电气
2015年06月13日 09:01:43
26楼
这种已经算不错的了,现在市面上出现的所谓同步开关,连可控硅都没有,呵呵,不知道现在是怎么了,为了赚钱什么事情都有。
回复
电气奇才
2015年06月17日 23:14:36
27楼
fjk211 发表于 2015-6-10 13:24 复合接触器(复合开关)只用在低压配电系统的电容补偿柜上,不能电动机的低压电控系统使用。有道理感谢
回复
pynj
2015年07月30日 16:45:37
28楼
本是好东西,用到劣质产品了
回复
南德小鸟
2015年07月31日 15:09:29
29楼
在无功补偿领域,复合开关并不是什么新鲜事物,这种开关的优势在于可实现过零投切,投入电容器的时,由可控硅先导通,涌流小,切除的时候,可控硅后关断,不会出现过电压叠加造成的燃弧现象,投切响应较快;持续运行时,由磁保持继电器承担运行电流,损耗小,发热低,相较于纯可控硅开关功耗大,持续承担大电流运行能力差,对电压变化率敏感,容易击穿等缺点,它还是有很大优势的。
一般来讲,对于三相共补电容器的投切开关,因为只要满足3相同时投入的要求就可以,所以开关通常都设计成B相直通,不影响功能前提下节省成本。
因为有可控硅这样的电子元件的存在,这类复合开关还是比较容易出现故障的,尤其在谐波较大的局部电网中,所以现在越来越多的电容器厂家开始使用基于微电子软硬件技术三相同步开关,使用大容量的磁保持继电器作为投切机构,由单片机来检测过零点,实现过零投切,涌流通常控制在2倍左右,电气寿命高,体积小。
回复
qq_1396182443478
2015年09月06日 20:51:00
30楼
短接应该是元器件偷工减料吧,烧了应该是投切太频繁