复合接触器中间B相为什么是短接起来的
lxy11_
lxy11_ Lv.10
2015年06月05日 14:31:54
只看楼主

之前做了一批GCK,电容柜中用的是复合接触器(标准型),现场出现此类开关都烧坏了。不知道是何原因,请各位大神帮忙看看。还有一点不解的是从图上看此复合接触器为什么中间B相是短接起来的?

之前做了一批GCK,电容柜中用的是复合接触器(标准型),现场出现此类开关都烧坏了。不知道是何原因,请各位大神帮忙看看。还有一点不解的是从图上看此复合接触器为什么中间B相是短接起来的? IMG_4531.JPG IMG_4532.JPG IMG_4533.JPG IMG_4535.JPG IMG_4536.JPG IMG_4537.JPG

IMG_4531.JPG


IMG_4532.JPG


IMG_4533.JPG


IMG_4535.JPG


IMG_4536.JPG


IMG_4537.JPG

免费打赏
电气奇才
2015年06月05日 21:35:18
2楼
把接触器设计成这种形式是一种失败而且愚蠢的做法!有些改进纯粹是聪明反被聪明误,这样的电控系统当断路器合闸,接触器虽未吸合,电机虽未转动,但是这时电机早已带电,让电机始终带电,增加了危险性
回复
showin3690
2015年06月05日 22:04:00
3楼
什么是复合接触器 什么新鲜玩意
回复
cz13306196492
2015年06月06日 08:31:40
4楼
应该是复合开关吧
回复
206079
2015年06月06日 09:36:36
5楼
还是用电容专用接触器,这种复合式接触器质量不行,不知道是什么原理,没有看到可控硅啊
回复
lxy11_
2015年06月06日 11:42:36
6楼
cz13306196492 发表于 2015-6-6 08:31 应该是复合开关吧名字确实叫复合开关,但结构就是可控硅单元+接触器
回复
lxy11_
2015年06月06日 11:51:02
7楼
123.png接线图是这样子的,我用的是带100kVAR(480V)电容器且还串接了电抗器,这个复合接触器样本上表明在400V下约定发热电流在200A,就不知为何会烧成这样。而且中间B相为什么是短接起来的。
回复
zhzhm721223
2015年06月06日 15:29:43
8楼
学习了,等大侠们解释了..
回复
wangxf
2015年06月06日 21:06:31
9楼
静待高手解答!
回复
beida_energy
2015年06月07日 08:02:55
10楼
中间相短接是为了节约成本,没有其他意义。
这是一种利用晶闸管过零触发技术接通和断开的复合结构的接触器,这样在切换时机械触点几乎没有火花,可以大大的延长接触器的寿命。
你这个弄成这样,还是质量问题导致。
回复
beida_energy
2015年06月07日 08:03:31
11楼
上个图看看。
回复