针对砼水池池壁的渗漏病害,分析其渗漏原因和预控措施,对堵漏方法进行简要总结。关键词:砼水池池壁,渗漏原因,堵漏方法 一、前言 在水厂施工过程中,单位工程的抗渗能力是质量验收的主控项目,实际施工过程中,由于建筑结构的造型尺寸、受力特点、构造要求等因素考虑不周;施工环境复杂多变(如地基沉降差异、节点处钢筋密集、劳动力流动性大,责任心不强);建材质量不合格等原因,很容易造成自防水混凝土结构的渗、漏现象。所以在施工过程中应有针对性的重点加以控制,严格按照规范和技术交底施工,避免质量弊病的发生。对于出现的渗漏问题,应及时分析原因,根据渗水形成的部位和渗、漏特点,以及渗漏的程度及时采取补救措施。
关键词:砼水池池壁,渗漏原因,堵漏方法
一、前言
在水厂施工过程中,单位工程的抗渗能力是质量验收的主控项目,实际施工过程中,由于建筑结构的造型尺寸、受力特点、构造要求等因素考虑不周;施工环境复杂多变(如地基沉降差异、节点处钢筋密集、劳动力流动性大,责任心不强);建材质量不合格等原因,很容易造成自防水混凝土结构的渗、漏现象。所以在施工过程中应有针对性的重点加以控制,严格按照规范和技术交底施工,避免质量弊病的发生。对于出现的渗漏问题,应及时分析原因,根据渗水形成的部位和渗、漏特点,以及渗漏的程度及时采取补救措施。
二、渗漏原因分析及预控措施
首先来探讨下容易出现渗漏的部位:根据水厂施工经验,工程中渗漏大部分出现在一下部位:(1)施工缝部位(2)池壁及底板交界处(3)预埋套管部位(4)池壁支模对拉螺栓部位(5)外池壁钢筋密集区(6)混凝土裂缝(混凝土拌合物沉降裂缝、贯通性毛细孔和微细裂缝等)部位。(7)混凝土中有杂物部位(8)池壁外防水层做法不合理部位
1.施工缝部位渗漏
1.1原因分析
1.1.1施工缝部位支模时端头不易封严,经常跑浆,仅留下砂石和少量水泥浆,形成类似泡沫混凝土导致渗漏。
1.1.2钢板止水带尺寸不足或连接处没有满焊,止水带表面有锈蚀或油污未清理干净。
1.1.3在施工缝浇筑第二道混凝土前,施工缝未作处理。
1.2预控措施:
1.2.1模板面清理干净,无杂物。木模板在浇筑前用清水充分湿润,模板平整,无积水现象,拼缝严密,应在浇筑好的混凝土接头处严格找平贴3㎜厚软质泡沫;施工中经常观察模板堵缝情况,防治漏浆。尽量不留垂直施工缝。
1.2.2严格控制使用钢板止水带的质量及规格,止水带在支模之前放置,不易搁置太长时间,暴晒和连续几天的潮湿天气都会影响其止水效果。安装止水带时要用钢筋焊接固定防治其移位,浇筑上层混凝土前要对其表面进行清理,使其变面清洁。
1.2.3在浇筑第二道混凝土前,要保证已浇筑的混凝土具有足够的抗压强度;应清楚施工缝处水泥浮浆和松动的石子,并凿毛处理;凿毛后用清水冲洗干净;浇筑前最好用高压喷气吹净接缝内可能存在的刨花,锯末、烟头等杂物;浇筑时宜先在施工缝处铺一层30㎜厚的与原砼同成分的水泥砂浆,并细致振捣。
2、池壁与底板交界处:
2.1原因分析:由于振捣下一步底板混凝土时,已经振捣完的前一步底板和池壁20-30㎝高混凝土受牵连振动,造成交界处砼振捣不密实。另外,池壁混凝土在模板的支护、摩擦下没有下沉,而底板砼受振动下沉,则在交界处拉裂。同时,该部位应力过于集中,养护不及时也易造成干缩裂缝引起渗漏。
2.2预控措施:
2.2.1在振捣下部底板混凝土时,不要将振捣棒插到池壁与底板交界处,要离开一定距离,且应大于振捣棒的振幅距离,避免已经振捣完的底板和池壁混凝土再次受振捣。
2.2.2浇筑高池壁根部混凝土时应在底板混凝土初凝后浇筑,同时应严格注意振捣棒不要插入已初凝的底板混凝土内。
3、预埋套管部位:
3.1原因分析:预埋件安装不牢固、松动,或安装管道时受冲撞。
3.2预控措施:施工过程严格按照工艺图中预埋套管位置施工,严禁混凝土浇筑后凿洞补埋;预埋套管的制作与安装要严格按照标准图集;安装套管处应加厚池壁200-300㎜;对铁预埋件在安装前,必须认真进行除锈和防腐处理,使预埋件与饰面层结合牢固。封堵时要用油麻居中捣实,再拌制微膨胀水泥砂浆,分层进行填充摸压密实,外涂同池壁同色的防水胶两遍。
4、池壁支模对拉螺栓部位:
4.1原因分析:对拉螺栓中焊接的钢板止水环有漏焊和点焊;拆模板过早,对拉螺栓松动;螺栓切割时留头过长,外部抹灰是未能将螺栓头盖严,做防水时将防水层穿破,在水池内掺杂净水化学药品作用下形成化学腐蚀,形成贯穿性毛细孔。
4.2预控措施:螺栓上的止水环尺寸应足够,焊接为满焊;对拉螺栓在使用前应该除锈及表面油污;拆模板时,混凝土必须具有足够的强度(1.2mpa以上),拆模时不宜用力过猛过急,保证对拉螺栓受牵动力最小;切割对拉螺栓多余部分最好采用气割至根部。
5、外池壁钢筋密集处:
5.1原因分析:外池壁交接处钢筋集中、密集,钢筋间空间小,振捣困难,混凝土不密室存在蜂窝。
5.2预控措施:浇筑此处混凝土最好在白天,并用木楔将钢筋暂时分离开,再浇筑混凝土;混凝土最好选用豆石混凝土;振捣选用细棒,并派有经验的振捣操作员振捣。
6、混凝土裂缝部位
6.1原因分析:
6.1.1混凝土拌合物沉降裂缝:池壁混凝土大都采用大流动性商品混凝土,在混凝土没有达到初凝前,其内部的粗骨料继续处于下沉状态,而砼沿着钢筋的下方继续下沉,由于钢筋的阻挡,钢筋上面的混凝土被钢筋的支护,在钢筋的上表面沿着钢筋的走向产生裂缝。钢筋下部的骨料仍在下沉,在钢筋的下表面就形成一道微细的水膜,日后则形成一条贯通微孔隙,在水压力下导致池壁渗漏。
6.1.2贯通性毛细孔:因为泵送混凝土的流动性大,相应的混凝土单位用水量也要比普通混凝土用水要多。在浇筑振捣完后,一部分水蒸发,一部分水泌掉,很大一部分水被水泥水化时吸收,还有一部分水就存在混凝土内部。混凝土内部的这少部分水在一定时间内慢慢挥发,原来水所占的体积就形成了一条毛细孔隙,在水池内水压力下,这种贯通的毛细孔就很容易渗漏,
6.2预控措施:混凝土配置时要严格控制水灰比和水泥用量,选用良好的骨料级配和砂率,搅拌均匀,振捣密实。浇筑前将基层和模板浇水湿润。浇筑后及时的认真的养护,可覆盖塑料薄膜保湿养护。气温过高、湿度低或风速大的天气施工,浇筑后应及时喷水养护,但不宜使用温度太低的水直接浇砼表面。冬雨季施工必须取相应的施工措施,保证混凝土浇筑质量。
7、混凝土中有杂物部位:
7.1原因分析:混凝土浇筑过程中掉入木屑、砖头,编织袋等杂物。
7.2预控措施:混凝土浇筑前清理操作面范围内的杂物,不慎掉入杂物要及时清除掉。
8、池壁外防水层做法不合理部位
8.1原因分析:混凝土池壁拆模后表面存在较多水眼,若直接做涂料防水层,涂料表面同样会形成许多孔眼,池壁外表面不平整,造成涂料防水膜厚薄不均。
8.2预控措施:池壁外做涂料防水层前,应先抹水泥砂浆找平层,并且赶平压光。回填砂石时,因基坑很深必须用串通,不能直接用车往槽坑翻倒,以免砂石碰坏钢筋保护层及防水层。
三、堵漏探讨
对于工程中的渗漏现象,我们实际施工过程中采用以下补救措供给大家讨论。
1、轻微渗漏
对于微渗潮湿的混凝土表面,应首先检查确定出渗漏部位,可先打磨约3—4㎜,抹上微膨胀水泥砂浆或氯化铁防水砂浆,涂刷环氧煤焦油涂料或刷M1500防水剂或采用结晶型防水材料予以封堵。
2.严重渗漏
对于比较严重的渗漏,首先找出渗水点,将池壁凿开,最好凿到钢筋处,凿成里大外小的结构。里面要凿毛刷出新茬,将里面清理干净,在里面刷膨胀水泥1-2㎜厚,之后用堵漏剂加膨胀水泥搅拌成干硬状(可以用手握成团并有微热感觉)进行封堵,在其凝固前用木锤砸实,边缘的地方一定要注意,在砸的过程中不要用力过大,那样会起反作用,堵漏剂和墙体结合不到一起。
四、总结
混凝土水池池壁施工过程中要将防渗漏作为一项主控项目进行控制。施工方案的制定作到有预见性和针对性;施工管理作到认真、细致、严格;施工操作严格按照规范、交底进行;过程检查要细致,严格执行上道工序不合格,下道工序不进行的原则,建设优质工程。
参考文献:
1、GBJ141-90.给水排水构筑物施工及验收规范(S).
2、GB50204-2002.混凝土结构工程施工及验收规范(S).