一栋商住楼地下两层(-6.80)地上二十三(+74.00),管路不十分复杂,每层设置消火栓和喷淋,请教大家这样子的系统消火栓和喷淋水泵的扬程应为多少比较合理呢,本人估算均为120米,不知能否达到要求呢?由于沿程损失计算较难,不知大家有没有经验值?
一栋商住楼地下两层(-6.80)地上二十三(+74.00),管路不十分复杂,每层设置消火栓和喷淋,请教大家这样子的系统消火栓和喷淋水泵的扬程应为多少比较合理呢,本人估算均为120米,不知能否达到要求呢?
由于沿程损失计算较难,不知大家有没有经验值?
2楼
基本上是1.2MPa咯~
回复
3楼
学习、拿分。嘿嘿…………
回复
4楼
基本上是1.2MP左右
回复
5楼
差不多,
消火栓:(74-2)+6.8+20+(10~15)=110~115m
120米完全没有问题! 115也可
喷洒: 74+6.8+1+25+(10~15)=118~123m
120米也没有问题,120米保险
一般喷洒高于消火栓5-10米很正常!
回复
6楼
消火栓:(74+6.8)+10+22=112.8m 120m足够。
喷淋:(74+6.8)+10+30=120.8m 120m足够。
回复
7楼
消火栓:(74+6.8)+10+22=112.8m 120m足够。喷淋120m可以做到满足要求,但末端的管道需稍放大一些
回复