消防系统扬程的经验值
pengjianliang@co163
2007年10月23日 10:05:17
只看楼主

一栋商住楼地下两层(-6.80)地上二十三(+74.00),管路不十分复杂,每层设置消火栓和喷淋,请教大家这样子的系统消火栓和喷淋水泵的扬程应为多少比较合理呢,本人估算均为120米,不知能否达到要求呢?由于沿程损失计算较难,不知大家有没有经验值?

一栋商住楼地下两层(-6.80)地上二十三(+74.00),管路不十分复杂,每层设置消火栓和喷淋,请教大家这样子的系统消火栓和喷淋水泵的扬程应为多少比较合理呢,本人估算均为120米,不知能否达到要求呢?
由于沿程损失计算较难,不知大家有没有经验值?
免费打赏
korterry
2007年10月23日 10:49:44
2楼
基本上是1.2MPa咯~
回复
yangjian274853236
2007年10月23日 10:59:07
3楼
学习、拿分。嘿嘿…………
回复
zzwxf1986
2009年06月06日 09:53:08
4楼
基本上是1.2MP左右
回复
ftxiaoke
2009年06月06日 15:03:27
5楼
差不多,
消火栓:(74-2)+6.8+20+(10~15)=110~115m
120米完全没有问题! 115也可
喷洒: 74+6.8+1+25+(10~15)=118~123m
120米也没有问题,120米保险

一般喷洒高于消火栓5-10米很正常!
回复
cqfengbin003
2009年07月15日 13:04:32
6楼
消火栓:(74+6.8)+10+22=112.8m 120m足够。
喷淋:(74+6.8)+10+30=120.8m 120m足够。
回复
sxfss
2009年07月16日 23:22:12
7楼
消火栓:(74+6.8)+10+22=112.8m 120m足够。喷淋120m可以做到满足要求,但末端的管道需稍放大一些