电气设备运行状态及检修技巧
steg1234
steg1234 Lv.6
2015年06月03日 14:03:43
只看楼主

1、运行状态 指 电气 设备的开关及闸刀都在合上位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如电压互感器、避雷器等);所有的继电保护及自动装置均在投入位置(除调度有要求的除外),控制 及操作回路正常。 2、热备用状态 指设备只有开关断开,而闸刀仍在合上位置,其它同运行状态。 3 、冷备用状态 指设备的开关及闸刀都在断开位置(包括线路压变闸刀),取下线路压变次级熔丝及母差保护、失灵保护压板(包括连跳其它开关的保护压板)。

1、运行状态
电气 设备的开关及闸刀都在合上位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如电压互感器、避雷器等);所有的继电保护及自动装置均在投入位置(除调度有要求的除外),控制
及操作回路正常。

2、热备用状态
指设备只有开关断开,而闸刀仍在合上位置,其它同运行状态。

3 冷备用状态
指设备的开关及闸刀都在断开位置(包括线路压变闸刀),取下线路压变次级熔丝及母差保护、失灵保护压板(包括连跳其它开关的保护压板)。

4 当线路压变闸刀联接有避雷器者,线路改冷备用操作时线路压变闸刀不拉开(只有当
线路改检修状态时,才拉开线路压变闸刀)。

5 当线路压变闸刀没有联接避雷器时,线路改冷备用状态时,对线路压变的操作只须将
压变闸刀拉开(无高压闸刀的压变为取下低压压侧熔丝)即可。

6 检修状态

指设备的所有开关、闸刀均断开,挂上接地线或合上接地闸刀。“检修状态”根据不同的设备又分为“开关检修”、“线路检修”等。

7 线路检修:指线路在冷备用状态的基础上,线路的接地闸刀合上或在线路闸刀线路侧装
设接地线。

8 开关检修:指开关两侧闸刀均拉开,开关操作回路熔丝取下。开关的母差脱离母差回路(先停用母差,母差回路拆开并短路接地。测量母差不平衡电流在允许范围内再投母差保护),在开关两侧合上接地闸刀或装设接地线。

9 主变本体运行,但一侧开关检修时,则该开关的纵差亦应脱离主变纵差回路。

10在交流回路切换过程中应短时停用母差或纵差保护。

11 检修的开关与线路(或变压器)闸刀间有电压互感器者,则该电压互感器的闸刀需拉
开(或取下其高低压熔丝)。

[size=10.5000pt]12、主变检修:主变各侧开关及侧刀均拉开,并在变压器各侧挂上接地线(或合上接地闸刀)。(责任编辑: 电老虎