关于高压电机转子电压
annihilation
2015年06月03日 01:05:37
只看楼主

现场有一台YKK-710-6-1600kw-10kv绕线式电动机,转子部分使用水电阻-进项机启动。铭牌显示转子电压为1530V 电流619A 业主对我方采用1000V电缆提出整改,要求改为2000V绝缘电缆。可是电机正常运行时转子完全没有这么高的电压,完全不知道怎么说服业主(业主方没有一个人是懂行的)。求指点

现场有一台YKK-710-6-1600kw-10kv绕线式电动机,转子部分使用水电阻-进项机启动。

铭牌显示转子电压为1530V 电流619A

业主对我方采用1000V电缆提出整改,要求改为2000V绝缘电缆。

可是电机正常运行时转子完全没有这么高的电压,完全不知道怎么说服业主(业主方没有一个人是懂行的)。求指点
免费打赏
lingxuct
2015年06月03日 06:04:26
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-6-3 06:11 编辑

告诉业主,铭牌上转子电压是开路电压,转子电流是额定负荷在额定转速下的短路电流!

当转子电路外部短路时,电压为0,串水电阻启动时,转子最高电压U=619X7R R---水电阻

但通常达不到7倍额定值,因为串联了水电阻,转子的电流I=1530/(R+r) r---转子内部阻抗

一般可把转子内部阻抗看作为 1530/619=2.472Ω 水电阻是多少,就可以计算出最大电流和转子出口电压。
回复
电气奇才
2015年06月03日 21:53:02
3楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2015-6-3 21:54 编辑

个人认为应该用6KV电缆或者10KV电缆
回复
showin3690
2015年06月03日 22:00:09
4楼
图纸设计多大的电缆
回复