影剧院是综合性的现代艺术娱乐场所,观众厅和舞台是影剧院的建筑主体,是观众和演员停留和活动的场所,影剧院建筑的主要特点是:观众厅面积大、空间高、人员多而集中,舞台的空间高,有复杂的布置和灯具等,还要求适应不同艺术、不同季节的使用需要。因而,给空调设计带来了一系列复杂问题。 1.室内空调设计计算参数 影剧院室内空调设计计算参数的确定,应考虑以下因素: (1)影剧院(级别)标准和建筑设计装修标准;
1.室内空调设计计算参数
影剧院室内空调设计计算参数的确定,应考虑以下因素:
(1)影剧院(级别)标准和建筑设计装修标准;
(2)人体的舒适感觉;
(3)室内、外温差及人们的生活习惯
(4)工程投资情况。
我国制定的"电影院建筑设计规范"规定的空调室内设计计算参数见下表。
图1
我国制定的"剧场建筑设计规范"规定的空调室内设计计算参数见下表。
图2
2.空调负荷
影剧院夏季空调负荷包括有:人体散热、照明散热、建筑传热及新风负荷。
影剧院属非连续性使用的建筑,而且每次使用时间不长,现众厅内人员多,热、湿负荷比较大,但照明负荷可以少考虑。舞台演出时,照明负荷比较大,应该按最大照明负荷考虑。影剧院属于比较定型的建筑,在空调负荷计算中,相对而言,不定因素比较多,计算需要的主要基础资料基本具备,空调负荷应通过计算确定,在初步设计阶段资料不齐全时,可按负荷指标估算,待施工图阶段时再进行计算,空调负荷冷指标介绍如下:
(1)单位建筑面积冷负荷
影剧院:290-380W/㎡
电影院:256-349W/㎡
(2)单位座位(人)冷负荷
影剧院:244-349W/㎡
电影院:232-290W/㎡
3.空调方式
影剧院属高、大空间建筑,观众厅地面有一定陂度,井且一般在后部设有楼座,而舞台空间高、跨距大,布景幕布比较多,风管和送风口布置比较困难。
图3