断路器的保护盲区
nirener
nirener Lv.13
2015年06月02日 11:41:17
只看楼主

请教各位老师,短路器的保护盲区是“反时限”特性曲线中哪一段曲线呢?如何避开这段盲区呢?

请教各位老师,短路器的保护盲区是“反时限”特性曲线中哪一段曲线呢?如何避开这段盲区呢?
免费打赏
开心老爸
2015年06月02日 12:56:24
2楼
保护盲区?哪里看来的?
回复
wboy8759
2015年06月02日 13:01:44
3楼
叫“ 保护死区”。对于 反时限保护的特性曲线,死区一般在曲线的末段。
尽量提高保护的 灵敏系数,可以减小死区。
回复
nirener
2015年06月02日 14:09:36
4楼
wboy8759 发表于 2015-6-2 13:01 叫“保护死区”。对于反时限保护的特性曲线,死区一般在曲线的末段。尽量提高保护的灵敏系数,可以减小死 …您好,是哪部分呢?
回复
nirener
2015年06月02日 14:09:58
5楼
开心老爸 发表于 2015-6-2 12:56 保护盲区?哪里看来的?不好意思,让您见笑了,我是个新手。用词不准确。
回复
请输入
2015年06月03日 08:33:37
6楼
谢谢楼主,学习了。
回复
beida_energy
2015年06月03日 09:46:27
8楼
nirener 发表于 2015-6-2 14:09 您好,是哪部分呢?图中的定时限曲线不对啊,怎么也是曲线呢?那不还是反时限吗?定时限应该在某个整定电流下,动作时间是确定的,应该是一段段的折线。
回复
nirener
2015年06月03日 11:24:08
9楼
beida_energy 发表于 2015-6-3 09:46 图中的定时限曲线不对啊,怎么也是曲线呢?那不还是反时限吗?定时限应该在某个整定电流下,动作时间是 …这个呢?
回复
beida_energy
2015年06月03日 14:55:59
10楼
nirener 发表于 2015-6-3 11:24 这个呢?这个配合是对的,表明电动机的启动过程都在断路器的保护曲线内,电动机启动的电流峰值也小于断路器速断保护电流值,而且,电动机的过载保护,也在断路器过载保护反时限的动作曲线之内。
回复
nirener
2015年06月03日 15:12:06
11楼
beida_energy 发表于 2015-6-3 14:55 这个配合是对的,表明电动机的启动过程都在断路器的保护曲线内,电动机启动的电流峰值也小于断路器速断保 …那所谓的保护盲区是哪一部分呢?
回复
beida_energy
2015年06月03日 15:15:13
12楼
nirener 发表于 2015-6-3 15:12 那所谓的保护盲区是哪一部分呢?保护盲区是指线路较长的时候,而且是传统继电保护理论下的概念,一个设备不存在这个问题。在目前看,保护盲区的理论现在已经过时,因为现在是数字整定,其动作电流和动作时间都很准确,所以盲区不存在。
回复

相关推荐

APP内打开