请教各位老师,短路器的保护盲区是“反时限”特性曲线中哪一段曲线呢?如何避开这段盲区呢?
请教各位老师,短路器的保护盲区是“反时限”特性曲线中哪一段曲线呢?如何避开这段盲区呢?
2楼
保护盲区?哪里看来的?
回复
3楼
叫“
保护死区”。对于
反时限保护的特性曲线,死区一般在曲线的末段。
尽量提高保护的
灵敏系数,可以减小死区。
回复
4楼
wboy8759 发表于 2015-6-2 13:01 叫“保护死区”。对于反时限保护的特性曲线,死区一般在曲线的末段。尽量提高保护的灵敏系数,可以减小死 …您好,是哪部分呢?
回复
5楼
开心老爸 发表于 2015-6-2 12:56 保护盲区?哪里看来的?不好意思,让您见笑了,我是个新手。用词不准确。
回复
6楼
谢谢楼主,学习了。
回复
8楼
nirener 发表于 2015-6-2 14:09 您好,是哪部分呢?图中的定时限曲线不对啊,怎么也是曲线呢?那不还是反时限吗?定时限应该在某个整定电流下,动作时间是确定的,应该是一段段的折线。
回复
9楼
beida_energy 发表于 2015-6-3 09:46 图中的定时限曲线不对啊,怎么也是曲线呢?那不还是反时限吗?定时限应该在某个整定电流下,动作时间是 …这个呢?
回复
10楼
nirener 发表于 2015-6-3 11:24 这个呢?这个配合是对的,表明电动机的启动过程都在断路器的保护曲线内,电动机启动的电流峰值也小于断路器速断保护电流值,而且,电动机的过载保护,也在断路器过载保护反时限的动作曲线之内。
回复
11楼
beida_energy 发表于 2015-6-3 14:55 这个配合是对的,表明电动机的启动过程都在断路器的保护曲线内,电动机启动的电流峰值也小于断路器速断保 …那所谓的保护盲区是哪一部分呢?
回复
12楼
nirener 发表于 2015-6-3 15:12 那所谓的保护盲区是哪一部分呢?保护盲区是指线路较长的时候,而且是传统继电保护理论下的概念,一个设备不存在这个问题。在目前看,保护盲区的理论现在已经过时,因为现在是数字整定,其动作电流和动作时间都很准确,所以盲区不存在。
回复