1、引言 空气源热泵热水器是一种电动机驱动的蒸气压缩制冷循环,将低品位热源(空气)中的热量转移到被加热的水中用于制取热水,满足人们生活、生产需要的设备。可分为直热式热水机和循环加热式热水机。这种热水器(空气源热泵热水器)具有高效节能的特点,其耗电量是同等容量电热水器的1/4,是燃气热水器的1/3。 2、设计方案介绍 2.1工程概况本工程坐落于江西省九江市中心,是一家桑拿按摩娱乐场所,总共12个包厢和一个大厅,每个包厢内都设计了一个浴桶,还有个公共淋浴区总共18个淋浴喷头及一个8吨水池。按照业主要求设计三个不同水温的单独系统分别是,一个主水箱系统要求55℃;一个是8吨水池水温要求在40℃;还有一个是淋浴使用水要求为一个恒定温度45℃。
空气源热泵热水器是一种电动机驱动的蒸气压缩制冷循环,将低品位热源(空气)中的热量转移到被加热的水中用于制取热水,满足人们生活、生产需要的设备。可分为直热式热水机和循环加热式热水机。这种热水器(空气源热泵热水器)具有高效节能的特点,其耗电量是同等容量电热水器的1/4,是燃气热水器的1/3。
2、设计方案介绍
2.1工程概况本工程坐落于江西省九江市中心,是一家桑拿按摩娱乐场所,总共12个包厢和一个大厅,每个包厢内都设计了一个浴桶,还有个公共淋浴区总共18个淋浴喷头及一个8吨水池。按照业主要求设计三个不同水温的单独系统分别是,一个主水箱系统要求55℃;一个是8吨水池水温要求在40℃;还有一个是淋浴使用水要求为一个恒定温度45℃。
2.2设计依据
1、建设单位提供的原设计图和建设单位要求
2、《采暧通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)
3、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)
4、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88)
5、《简明空气调节设计手册》(中国建筑工业出版社)
6、《采暖空调制冷手册》(机械工业出版社)
2.3、设计参数室外设计参数
2.4、设计说明
2.4-1设计思路:在满足设计要求的前提下,结合实际使用需求,充分发挥各种型式产品的性能特点,使热水系统的性能价格比及运行达到最合理化,且尽量降低设备初投资与运行费用,并有利于以后的日常设备管理和维修。根据业主提供的要求并结合我公司的产品性能特点对系统进行系统设计。
2.4-2 保温水箱容量及机组的确定
2.4-3 机组的选择确定
系统1:主机台数=30吨/0.82×10小时=3.66台,因此选择4台KRS-Y33F6(10HP);
系统2:主机台数=8吨/0.82×10小时=0.98台,因此选择1台KRS-Y33F6(10HP);
系统3:主机台数=3吨/0.41×10小时=0.73台,因此选择1台KRS-Y16.5F6(5HP);
备注:以上计算公式依据
(1)、运行时间商用型机组一天的最佳工作时间为10~14个小时
(2)、主机台数主机台数=热水总用水量(m3/h)/ 机组热水产量(m3/h)×10小时(机组最佳工作时间)
(3)、10HP空气源热泵热水器产水量为820L/H5HP空气源热泵热水器产水量为410L/H2.4-3 本项目所有热水系统均采用循环式制热,完全可以满足热水供应
2.4-4 水系统流程控制及设计说明
本系统设计主机为4台KRS-Y33F6,末端供水采用循环式供水,当管路内水温低于设定温度时 管路中感温头传送信号 增压水泵及回水管上的电磁阀打开 机组及循环水泵开始运行加热,这样可以保证使用热水末端随时都可以用到热水;系统补水和风冷冷热水模块机组补水使用同一个补水箱,水箱内水位开关传送信号 补水管上的电磁阀打开进行补水;受到到冬天室外环境影响,因此系统中增加电辅助加热器,一般按照机组制热量的30%来计算,因此选择一台40千瓦的电加热器进行辅助加热。