浙江省上虞人民医院门诊科研综合楼空调设计方案分析
dymy_17840
dymy_17840 Lv.7
2015年05月30日 18:04:00
只看楼主

1 工程概况 浙江省上虞人民医院门诊科研综合楼建筑面积为29384m2,其中地下层为2544 m2,由地下1层及地上4层构成,地下1层为汽车库及全院变配电房,战时按五级人防医院设计;1层为门诊大厅、急诊部及放射机房;2层为内外科、儿科、骨科诊室及生化检验科;3层为妇产科、口腔科、五官科、中医科、血透及中心供应;4层为内窥镜中心、体检中心、皮肤科及手术部。    2 设计依据    1)GB 50019—2003《采暖通风与空气调节设计规范》;

1 工程概况
 浙江省上虞人民医院门诊科研综合楼建筑面积为29384m2,其中地下层为2544 m2,由地下1层及地上4层构成,地下1层为汽车库及全院变配电房,战时按五级人防医院设计;1层为门诊大厅、急诊部及放射机房;2层为内外科、儿科、骨科诊室及生化检验科;3层为妇产科、口腔科、五官科、中医科、血透及中心供应;4层为内窥镜中心、体检中心、皮肤科及手术部。
  
  2 设计依据
  
  1)GB 50019—2003《采暖通风与空气调节设计规范》;
  
  2)GBJ 16—87《建筑设计防火规范》(2001版);
  
  3)JGJ 49—88《综合医院建筑设计规范》;
  
  4)GB 50333—2002《医院洁净手术部建筑技术规范》;
  
  5)各工种提供的图纸资料及其他资料。
  
  3 主要设计参数
  
  3.1 室外设计参数夏季空调室外计算干球温度35.7℃;夏季空调室外计算湿球温度28.5℃;冬季空调室外计算干球温度—4℃;冬季室外计算相对湿度77%。
  
  3.2 室内设计条件
 4 空调冷热源
门诊综合楼中央空调按以下3个空调系统设置:
  
  1)1层急诊部、放射科及2层检验科设置VRF变制冷剂流量中央空调系统。夏季耗冷量为74万kcal/h,冬季耗热量为52万kcal/h;
  
  2)4层手术室及3层手术室辅助用房设置风冷热泵机组冷热源,夏季耗冷量为96万kcal/h,冬季耗热量为77万kcal/h;
  
  3)剩余楼层及部门为重要空调冷热源,由病房综合楼地下室制冷机房供给,夏季耗冷量为190万kcal/h,冬季耗热量为133万kcal/h。
  
  5 空调形式
  
  1)1层大厅选用柜机,由风管配套送风口送风;其余房间选用VRF变制冷剂流量中央空调室内机配套散流器送风。
  
  2)2层除检验科选用VRF变制冷剂流量中央空调室内机配套散流器送风外,其余均采用风机盘管顶送风,同时送人适量新风。
  
  3)3层均采用风机盘管顶送风,同时送入适量新风。
  
  4)4层手术室按净化空调系统设计,设百级手术室2间,千级手术室9间,万级手术室5间,洁净走廊及洁净辅助用房按十万级设计;净化机组设置于设备层内。4层诊室选用风机盘管配套散流器送风;同时送入适量新风。
  
6 系统说明
浙江省上虞市人民医院创建于1941年,经过60多年的建设和发展,现已成为一家集医疗、教育、科研、预防、保健于一体的现代化综合性医院。2005年被评为浙江省二级甲等医院。设有15个病区、45个专科、13个医技科室。上虞市急救中心、上虞市中心血库附设于院内。医院为浙江省文明医院、联合国世界卫生组织“爱婴医院”。
  
  随着医院的整体搬迁,新的上虞市人民医院将会进入一个全新的快速发展期,新医院在医疗服务质量、保障患者安全等方面必将达到一个新的高度。所以在设备的选用方面也是精益求精,对比多家产品,麦克维尔多联机凭借品牌实力以及各方面的优越性能脱颖而出,并经过对已运行项目的现场考察,发现麦克维尔多联机运行稳定、效果良好,最终确定采用该品牌。
  
  医院在安静、节能、通风方面有更高的要求,麦克维尔多联机室外机采用新型螺旋气流扇叶,吸风结构流畅,大幅减少紊流,气流噪声更低;创新的室外机夜间静音模式(制冷);独特的压缩机隔音设计,使静音效果更显著。麦克维尔多联机系统采用国际领先技术的谷轮压缩机,其先进的制冷回路设计,具有更加优良的能效比,比传统空调更节能。主要表现在以下几方面:机组为数字化无级能量调节,调节范围宽;机组启停次数少,启动电流小;机组在进行容量调节时的变换损耗比变频系统低10%~25%;数码压缩机卸载期功率消耗仅为满载功率的10%;机组无变频器的电损耗;低负荷时,机组无传统多系统的旁通损耗。配置新风机组,增加室内新风量。
  
  医院内因有病人、还有仪器的需要,对环境内的电磁波有严格的要求。麦克维尔多联机采用数码涡旋压缩机。
  
  麦克维尔多联机系统在进行容量调节时只是精密部件的简单位移,不会产生高频谐波,更不会对高精密仪器、高保真音响、电脑等家用和电话等通讯设备产生干扰。麦克维尔数码多联机组全部通过电磁兼容性认证。可以广泛用于对电源抗干扰要求很高的计算机房、电信基站、电视广播接收站以及通讯机房等场所。
  
  7 空调控制方式
每台室内机都自带有控制装置,可由用户自主进行温度设定、风量调节、定时开关等。主机可根据末端(室内机)开启的数量多少自动进行能量调节,决定制冷压缩机的开启数量。

8 空调具体配置
空调总冷负荷约为860kW,总热负荷约为950kW。
  9 方案分析
该工程为综合性医院项目,因此只有选用数码变容量多联式中央空调才能最大限度地满足使用要求,由其系统的先进性、灵活性体现。由于是现代化的医院,所以除了传统中央空调需要的温湿度要求之外,还应该考虑要更加人性化,比如快速制冷,空气的舒适度及噪声等因素,此外,系统的安装维护等也是需考虑的因素之一。基于以上各方面的考虑,我们对方案作如下分析。
  
  从设备方面考虑,选用麦克维尔的数码变容量多联式中央空调机组,室外机采用数码变容量压缩机,数码变容量压缩机是通过PWM(脉冲宽度调节阀)来改变压缩机负载和卸载时间的比例来实现变容量输出,最新的压缩机容量控制技术,具有调节范围宽广、节能性好、控制简单可靠等特点,正迅速取代变频成为新的变容量控制技术。室内机采用的是直接蒸发式盘管,有利于快速的制冷。该机型自公司开发生产以来,为更好地满足市场的需要,一直在不断地进行设计更新,现已进入产品的成熟期,而且在噪声方面也得到有效的控制。加之该系统辅助有全热换热器补充新风,大大增强了空气品质,又达到节能目的。
  
  该机组特点如下:
  
  1)精确的室温控制、快速的负荷响应数码变容量系统在10%~100%的范围内,其容量调节是连续的、无级的。这可以确保非常精确的室温控制。同时,由于数码变容量系统可通过改变负载和卸载周期时间,迅速地将容量从100%转换至10%(反之亦然)。因此,当一个多联系统内的所需负荷突然出现变化时(例如同系统中的另一台室内机被启动),数码变容量技术可瞬时改变系统的输出能力,即刻对应多联系统的新负荷要求。
  
  2)优良的季节能效比(SEER)
  
  数码变容量系统具有优秀的能效比(EER),同时它在部分负荷运行时也具有良好的能效比。按照年度来计算,数码变容量系统与标准系统相比,可节省40%的电费。
  
  3)良好的回油控制油只在负载周期内离开压缩机,所以,在低负荷情况下,离开压缩机的油很少;压缩机在负载周期内满负荷运行,此时的气体速度足以使油回至压缩机。
  
  4)无电磁兼容问题,不损害用户的供电系统由于数码变容量系统的加载和卸载是机械动作,产生的电磁干扰可忽略不计。这一独特的特性使得数码涡旋变容量系统特别适合通信、电站、电视广播、计算机中心、监控中心以及精密实验室等行业的设备及办公用空调。
  
  5)卓越的除湿性能数码变容量系统在任何的容量调节时,在其负载时间内均满容量运行。该满容量运行导致较低的平均吸气压力、进而导致较低的显热比(SHF)。因而会取得更好的除湿性能。
  
  6)电控系统更简洁,运行更可靠数码变容量系统由于运行范围极广,因此它不需要任何一种旁通回路(如热气旁通回路或液体旁通)。用来控制卸期的电磁阀的寿命高达4千万次,相当于30年使用年限。用于数码变容量系统控制的电子设备也极其简单。
  
  从系统的选择方面考虑,在选择空调系统时,除了以上要求之外,还应该考虑系统简单、安装使用方便、维修保养快捷。传统中央空调的管路复杂、施工难度大,在使用中出现问题难以解决,如需实现楼宇自控,还需弱电专业配合,进行专门的设计及进行综合布线。在这方面,数码变容量多联式中央空调具有明显的优势,系统管路简单,由于整个系统仅靠铜管连接,出现故障很容易查找,室外机尺寸较小,可以从载人电梯运输,极大地方便安装;并且具有功能强大控制系统,该系统可以独立控制,也可进行智能化集中控制,每台室内机分别配置一个中文显示的有线控制器,并具备开关控制、风量调节、风向摆动选择、运行模式选择(自动、制冷、除湿、送风等)、温度设定、定时开关等功能。
  
  配套于整栋大楼楼宇系统的智能化空调集中管理系统可满足如下功能:
  
  1)监控功能:对所有室内机、外机实行运转状态监控,具备空调故障预测功能以及对每个房间连续运转时间监控功能和断电监控功能。
  
  2)控制、操作和设置功能:能进行注册设置、独立设置、组群开关/组控设置、日程控制、断电/解除控制以及空调集中控制。
  
  3)显示功能:房间(含所在楼、层)名称/图标/列表显示、控制组列表显示、屏幕滚动功能、操作时间显示、一体化开关数字显示、检查显示、清洗显示、历史记录显示(故障、报警、控制)。
  
  4)管理功能:运转历史管理,生成日报表、月报表和年度报表。
  
  5)数据存储/报告功能:打印输出、数据存储功能。
  
  6)报警功能。
  
  7)优先级:其控制优先权高于有线控制器。
  
  只需要将该系统接入电脑或以太网,并配合强大的MDS机组实时监控软件,就可实现对室内控制、系统监控、环路监控及服务监控,可使用户或服务调试人员及时了解机组的详细参数数据、运行情况及故障情况,做到对系统的运行了如指掌,以方便、及时地解决系统发生的各种问题。
  
  室外机与室内机的联锁,加之室外机采用数码压缩机,使得室外机可以根据室内机开启的数量进行自动的能量调节,而数码压缩机的特性,使得这种调节无限接近于无级调节,大大节约用户的运行费用,达到节能的目的。
  
  10 总结